V naší firmě nyní řešíme nabídku revizí el.instalací a zařízení.
Pro přesné specifikování objednávky potřebuji rozlišit rozvaděč a rozvodnice.
Nemohu nikde najít nějakou přesnou definici, kde jmenované prvky zařadit.
Může mi prosím někdo poradit, kde tyto informace vyhledat?
#105# Opravil jsem nevhodnou otázku.
Koukněte do
ČSN 33 2130 ed.2 3 Definice
Kromě jasné odpovědi kol. Drdy by mne zajímalo, jaký vliv na objednání revize má rozlišení rozvaděč/rozvodnice ? ??
Quote from: Josef Drda on 05.01.2010, 20:22
Koukněte do
ČSN 33 2130 ed.2 3 Definice
Doplním kolegu Drdu. :)
Podrobnější popis je také
v čl. 2 Definice, ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 Rozvaděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče
Quote from: Kamil Novák on 05.01.2010, 22:09
Kromě jasné odpovědi kol. Drdy by mne zajímalo, jaký vliv na objednání revize má rozlišení rozvaděč/rozvodnice ? ?
Taktéž by mě zajímalo, jaký vliv na objednání revize má rozlišení rozvaděč/rozvaděč?
(dance) (jupi) (poklona)
Pokud totiž slovo rozvaděč není v normě, tedy doporučené normě, tak by to mohl "hnidopich" považovat za neexistující zařízení ...
Tak zrovna u "určených norem" jako je ta ČSN EN 60439-1
Quotetedy doporučené normě
bych s tou nezávazností moc nežertoval (ano, vím za jistých podmínek lze řešit odlišně od nomy)
Děkuji za odpověď. K vašemu dotazu jaký vliv to má na objednání revize, tak v nabídce firmy jsou velké cenové rozdíly mezi revizí rozvaděče a revizí rozvodnice.Opravdu nevím podle jakého klíče to bude firma rozlišovat.
Quote from: Ladislav Řehánek on 06.01.2010, 08:06
Opravdu nevím podle jakého klíče to bude firma rozlišovat.
No přesně podle článku 3 uvedené normy. Pokud je to menší skříň na zdi nebo rámu nebo je zapuštěná do zdi, je to rozvodnice. Rozvaděč je velká skříň postavená na zemi.
Quote from: Ladislav Řehánek on 06.01.2010, 08:06
Děkuji za odpověď. K vašemu dotazu jaký vliv to má na objednání revize, tak v nabídce firmy jsou velké cenové rozdíly mezi revizí rozvaděče a revizí rozvodnice.Opravdu nevím podle jakého klíče to bude firma rozlišovat.
Pro stanovení ceny za revizi je snad důležitý počet obvodů, ovládání atd., ne jak budu bednu nazývat, i když zde je rozdíl jasný, viz předchozí.
Quote from: Milan Illek on 06.01.2010, 10:58
Pro stanovení ceny za revizi je snad důležitý počet obvodů, ovládání atd., ne jak budu bednu nazývat, i když zde je rozdíl jasný, viz předchozí.
Není podstatné jak se bude bedna nazývat, ale čím skutečně je. (!)
A to i pro cenu revize (jestliže se používají položky ceníku VC-7/222). V tom případě se cena za zjištění stavu Rozvodnice = ceně za zjištění stavu Rozvaděče do 10-ti přístrojů v poli.
Cena za Rozvaděč od 10 do 30-ti přístrojů v poli je cca 2x Rozvodnice, v případě pole Rozvaděče s více jak 30 přístroji je to cca 2,5x Rozvodnice.
Takže při větším počtu Rozvaděčů/Rozvodnic to může mít na cenu nezanedbatelný vliv. >:D
Rozvodnice se dříve vyráběly podle normy ČSN 35 7030, bylo to většinou i na štítku rozvodnice.
Pokud použijeme ceník, jak píše K.Novák, tak jistě stanovíme i koeficient dle nějaké sazby kterou si určíme. Je to věc dohody. Věcí dohody může být i to zda budeme rozvaděče posuzovat (za účelem ocenění) rozvaděče, případně rozvodnice.