Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
Chci napájet anténní zesilovač ...
#105#
Záleží na způsobu přichycení kabelu, kabel H05VV-F je sice odolný proti šíření plamene, ale zároveň je určen pro pohyblivé připojení spotřebičů a ne pro pevné uložení.
Tedy alespoň instalační lišta by nebyla na škodu.
Další věcí je předřazené jištění této zásuvky a volba kabelu 2x1 ...či snad budete vést jen malé napětí pro samotný zesilovač? Co potom úbytek napětí?
Napětí 230V, jistič B6A...kabel 3x1,5, délka asi 8m, ukončeno zásuvkou. Stačí?....jedná se mi spíš o požární hledisko...U CYKY vím že má samozhášecí schopnosti...ale u CYSY jsem tuto informaci nesehnal....
Řešeno dle ČSN EN 50265-2-1.
Jinak katalogový list každého výrobce vám tuto infromaci poskytne.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13548.0.html
Zavřel bych to.
#117# Zavírám.