Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Standa Š on 07.03.2006, 10:12Ano, projektant má samozřejmě pravdu, vždyť se jedná o živnost volnou a podle vyhlášky 50/78 Sb. §10 o "nejvyšší" paragraf odborné způsobilosti. A před jeho kulatým razítkem ČKAIT na projektu pro stavební povolení padne na zadek i stavební úřad. Ve Vašem případě bude mít projektant pravdu tehdy, když oněch 2x4kW bude zapojeno na stejnou fázi. To se ale nepředpokládá a při napojení na dvě fáze bude rozhodně kabel CYKY 5Cx4 stačit.
Namalujte si hvězdu v podobě Y, délka ramen cca 17cm (to jsou proudy pro 4 kW). Dokreslete šipky směrem do uzlu, šipky označte K (jako konec), opačný konec ramene označte Z (jako začátek). Pro další postup využijme hodinového ciferníku, jeden vektor bude označen 10 (jako poloha 10 hodin), další pak 2 a 6. Posuňte vektror 2 tak, že přenesete jeho začátek na konec vektoru 10 (t.j. vlastně do uzlu). Součet proudů je pak mezi Z10 a K2 a to zase 17 cm. Je to nový vektor, který znázorňuje co odtéká N. Je v opozici vůči vektoru 6, což je chybějící 3.fáze, která pokud by byla, tak by součet proudů byl nula.
Stačí takto ? Dalo by se to komplexními čísly, ale pro názornost je toto výstižnější.
Pane Doležal moc děkuju. Takhle je to perfektní