Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Ales Pour on 08.03.2006, 16:52

Title: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Ales Pour on 08.03.2006, 16:52
Po odpisu sporáku hodláme pořídit jednoduchý plotýnkový vařič pro zabudování do linky s napájením 230V.
Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Title: Re: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Milan Karvánek on 08.03.2006, 17:16
Ano lze. Záleží již jen na způsobu připojení, vařiče bývají do zásuvky 230V, i když píšete "pro zabudování do linky" , tak Vámi uváděný vařič může být i pro pevné připojení do svorkovnice vypínače. 
Title: Re: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Jaroslav Kořínek on 09.03.2006, 08:54

Nepopisujete zde jde o vařič nebo varnou plotnu. Napojení může být dle vyše uvedeného popisu.
Nezapomenout na tepelné odizolování!:zz:

Title: Re: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Ales Pour on 09.03.2006, 19:57

Děkuji za odpovědi!

Title: Re: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Ales Pour on 09.03.2006, 20:10

Ještě mě napadla jedna věc - zřejmě "zbylé" fáze nelze jednoduše využít pro jiné účely? Napadlo mě, že pokud bude varná plotýnka připojovaná do 230V zásuvky, nedalo by se vyvést z 3f vypínače 2 zásuvkové "podokruhy", a jeden použít pro plotýnku a druhý třeba pro ledničku? Díky!

Title: Re: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Milan Karvánek on 09.03.2006, 20:53
Tak to se zde již řešilo, jak v diskusi o kuchyních před několika měsíci (hledejte), tak nedávno. Jednalo by se o klasický sdružený obvod se všemi nevýhodami z toho plynoucími. Čtěte zde: http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/510159817856
Title: Re: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Štefan Beláň on 09.03.2006, 21:28

TO: Pour


To je přesně ten výjimečný případ, kdy je vhodné využít stávající třífázový obvod jako sdružený obvod pro tři jednofázové zásuvky.


 


Uvedu podmínky pro využití uvedeného vývodu:


1) Napojení musí být třífázové, tj. L1+L2 +L3+PEN.


2) V obvodu musí zůstat buď třífázový jistič nebo třípólový vypínač.


3) K napojení zásuvek se musí použít kabel stejné dimenze jako je 3F přívod.


4) Jistič musí být max. 3x16A.

Title: Re: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Post by: Milan Karvánek on 10.03.2006, 10:26
upřesním p.Beláně, bod 2) V obvodu musí zůstat buď  třífázový jistič nebo tři jednofázové jističe a za nimi v sérii jeden třípólový vypínač, který umožní vypnutí všech fázových žil v kabelu. Myšleno v rozvaděči, na začátku kabelu. Původní "sporáková kombinace" na konci může zůstat, ale nemusí a může být nahrazena pouze propojovací krabicí.