Jak poznam, zda je zem zapojena a neni to jen drat na okrasu?
Chapu, ze pri chybne zapojene zemi spotrebic funguje, ale ochrana pred urazel el. poudem neni v poradku.
Napada me, ze pomoci zmereni odporu?
Nebo propojit nulak a zem a poudovy chranic by mel vypadnout?
#105#
Quote from: JuraGR on 11.01.2010, 08:48
Nebo propojit nulak a zem a poudovy chranic by mel vypadnout?
Při notné dávce opatrnosti to i tak lze ověřit. Chránič vypadne při nenulovém odběru.
Jinak to umí každý revizní technik pomocí měřícího přístroje.
Jednoduše to lze ověřit zkoušečkou zvanou vadaska. Má indikaci pomocí elektromagnetu. Proud procházející cívkou je okolo 40 mA.
Jestliže vám při tomto způsobu měření na zásuvce, mezi dutinkou s fází a ochraným kolíkem nevybaví proudový chránič, je to na odstavení instalace a začít hledat závadu.
Quote from: JuraGR on 11.01.2010, 08:48
Jak poznam, zda je zem zapojena a neni to jen drat na okrasu?
Chapu, ze pri chybne zapojene zemi spotrebic funguje, ale ochrana pred urazel el. poudem neni v poradku.
Napada me, ze pomoci zmereni odporu?
Nebo propojit nulak a zem a poudovy chranic by mel vypadnout?
#105#
Predpokladám, že mate na mysli ochranný vodiči PE, že? Prečo ho však nazývate zem?
So zemou je predsa spojený aj nulový vodič N a to jednak v uzle trafa a aj priebežne v ďalších bodoch nn siete, kde je ešte súčasťou vodiča PEN.