Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: satara.jiri on 11.01.2010, 20:57

Title: Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
Post by: satara.jiri on 11.01.2010, 20:57
Kolikažílový a jakého průřezu se používá kabel na třífázovou zásuvku?




#105# Opravil jsem tu hrůzu. 380V tady bylo skoro za Marie Terezie! Dnes máme 400V!
Title: Re: Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
Post by: satara.jiri on 11.01.2010, 21:54
Děkuji za opravu, ještě bych potřeboval vědět, jakým jističem zásuvku jistit, jestli stačí 3*16A nebo menší či větší hodnotu. Děkuji
Title: Re: Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
Post by: Štefan Beláň on 11.01.2010, 22:20
TO: satara

Zásuvka 400V/16A/5p. se jistí jističem max. 3x16A a napojuje se kabelem CYKY 5x2,5 mm2.
Zásuvka 400V/32A/5p. se jistí jističem max. 3x32A a napojuje se kabelem CYKY 5x6,0 mm2.

Zásuvky do 32A umístěné ve venkovním prostoru a užívané laiky se chrání doplňující ochranou chráničem 30mA.

Stačí?  :)