Můžete mi někdo říct, jestli kabelům od jističů vedeným do místností po půdě nevadí v zimním období teploty kolem 0°C, která panuje na půdě?
#uft#
Elektroinstalačním kabelům obecně vadí spíše vysoké teploty.
Běžné nízké teploty, pokud se s kabely nehýbe, nevadí (při velmi nízkých teplotách tvrdne a křehne izolace, která by při ohýbání mohla popraskat).
Přesné informace najdete v katalogu výrobce - ale je třeba znát přesný typ kabelu.
Nevadí, naopak jim dělají dobře. Lepší chlazení kabelů umožňuje i jejich větší zatížení. Nízká teplota vadí pouze při manipulaci s nimi (práci). To může praskat izolace. Proto jsou pro práci s kabely při nízkých teplotách stanoveny jisté podmínky a pravidla.
v podstatě jen tak, že se s ními za nízkých tpelot poměrně špatně pracuje, pokud to budou teploty extrémně nízké, platí i to, co napsali kolegové výše
Jak píší kolegové NEVADÍ !
Vadí to při montáži !! Teplota O C...
Od jaké teploty se s nimi může bezpečně pracovat? Potřebuji právě na půdě vyměnit hliníkové kabely za nové Cu, abych mohl dodělat nové okruhy a upravit místnosti. Právě jsme koupili domek a potřebujem se nastěhovat. Kabely které budu natahovat budou nové, takže vlastně ani vymrzlé nebudou, jen je natáhnu a napojím, pak s nimi hýbat nebudu.
To určuje výrobce (katalogové listy jistě snadno najdete).
Například CYKY, CYKYLo: od -5°C
Doporučuji udržet při instalaci kabelů teplotu nad 0°C
Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
Quote from: František Šohajda on 14.01.2010, 09:41
Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
Který výrobce? NKT to tam nemá.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.01.2010, 09:43
Který výrobce? NKT to tam nemá.
Že ne? Ale je fakt, že tam nemá nic o té opatrnosti. Ta ale určitě neuškodí, je to tuhé jak sviňa.
Já myslím tuto specifikaci:
Quote from: František Šohajda on 14.01.2010, 09:41
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
PS: Bylo to zkopírováno z nějakého velkoobchodu elektro na internetu /už nevím který to byl, ale bylo to tam tak!/...
Tak to jsem našel taky. Jenomže platí, co uvádí výrobce, ne velkoobchod. Tyto kabely jsou zkoušeny podle ČSN IEC 811-1-4 a tam se nic o zvýšené opatrnosti neříká. Kabel se na několik hodin zavře do ledničky a pak se ohýbá. Pokud test vydrží, výrobce tuto teplotu uvede v katalogu.
Že se to hodně špatně holí, je věc další. Doporučuji použít kabelářský nůž, obyčeným si tak maximálně ublížíte.
dobrý je i odlamovací nůž
s odlamovacím nožem nemám moc dobré zkušenosti...
více mi vyhovuje skalpel - s krátkou výměnnou čepelí, velmi ostrý - malý... - nevýhodou je ale, že čepel se občas zlomí, pokud potřebuji udělt něco většího...
takže mimoto používám takový speciální menší nůž, je nabroušený do U... obráceně než nože kuchyňské...