Uzemňovač pre pripojenie bleskozvodu, ktorý je zriadený v základe haly bol pri betonovaní vyvedený nad základ a tým sa ocitol vo vnútri montážnej haly. Hala má oceľový skelet obložený kingspanom. Všetky stĺpy sú uzemnené. Ako to zrealizovať, aby nevznikol nejaký bezpečnostný problém pre pracovníkoch vo vnútri?
#105#
Tak jak to popisujete, se jedná o Faradayovu klec, osobně mi tam ten svod přijde přebytečný. Mrkněte se na moji loňskou přednášku, která je o vytváření takovéhoto hromosvodu v IP ILPC 2009, zde je ke stažení: Bulletin IP ILPC 2009 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/JHBIPILC2009.zip/view).
Na streche sú svetlíky, bude tam tiež vyústenie komínkov z plynového kúrenia. Takže sa tam uvažuje s mrežovou sústavou s doplnením o jímacie tyče. Ako to však dostať za tejto situácie bezpečne "dolu". Na streche tiež budú okapy, ktoré sú poplastované a nevieme, či môže byť s ich pripojením na bleskozvod problém.
Co vám brání použít jako svod ty ocelové sloupy? Na uzemnění už připojené jsou.
Jednak neviem sa k nim zo strechy dostať a mám obavy, či nevzniknú problemy s dotykovým a krokovým napätím v hale.
Ty právě vzniknou v okamžiku snižování kvality Faradayovy klece.