Potřebuji pro eletrikáře zadělat nový rozvaděč. Budu ho montovat přímo do zdi domu, protože dům je na hranici pozemku. Existují předepsané rozměry jak vysoko od země či jak daleko od stěny domu má být rozvaděč umístěn? Distributor je ČEZ....
#117#
Prečítal ste si pripojovacie podmienky? Nie je to tam uvedené?
http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/pripojovaci-podminky.html
TO: Homola
Standardně od 0,6m (dolní okraj skříně) do 1,8 m (horní okraj skříně).
Pokud je to elektroměrový rozvaděč tak to máte napsané v připojovacích podmínkách distributora, a ten elektrikář kterému to připravujete by vám to také řekl ;). Jinak když usadíte rozvaděč tak aby byl číselník elektroměru ve výšce očí tak na 99 % neuděláte chybu.
Jak píše kolega Beláň 06-1,8 m platí podle norem....
Ale pokud se špatně vyspí montér /nebo má housera/ tak výšku pod 1,2m ani nezkoušejte bez souhlasu distributora... >:(
Quote from: Jan Alin on 25.01.2010, 15:25
Pokud je to elektroměrový rozvaděč tak to máte napsané v připojovacích podmínkách distributora, a ten elektrikář kterému to připravujete by vám to také řekl ;). Jinak když usadíte rozvaděč tak aby byl číselník elektroměru ve výšce očí tak na 99 % neuděláte chybu.
... ve výšce očí elektrikáře (či spíše odečítače) průměrného vzrůstu.
Quote from: rejpal2 on 25.01.2010, 19:05
... ve výšce očí elektrikáře (či spíše odečítače) průměrného vzrůstu.
Vyjímečně souhlasím s anonymem. Připojovací podmínky nařizují výšku elektroměru tak, aby se žádný pracovník distributora nemusel sklonit před svým zákazníkem.
A že je to jedna z věcí, na které trvají, to mi věřte. ;)
Zpusob připojení a umístění měření odběru elektřiny u atypických případů určují pracovníci E.ON. Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenkůs plynoměry viz.ČSN33 2130. před elektroměrovým rozvaděčem musí být volný prostor o hloubce minimálně 800mm s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem.Střed elektroměru má být ve výšce 1500-1700mmod podlahy nebo definitivně upraveného terénu .V technicky zdůvodněných případech např.je-li více elektroměrů nad sebou mohou být středy elektroměrů ve výši 700 -1700mm od podlahy. Při umístění elektroměrového rozvaděče v oplocení pilíři mohou být středy elektroměrů a sazbivých spínačů níže než 1500mm.Spodní hrana rozvaděče umístěného vně oběktu musí být minimálně 600mm nad úrovní definitivně upraveného terénu.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.01.2010, 22:41
Vyjímečně souhlasím s anonymem. Připojovací podmínky nařizují výšku elektroměru tak, aby se žádný pracovník distributora nemusel sklonit před svým zákazníkem.
A že je to jedna z věcí, na které trvají, to mi věřte. ;)
Bohužel se v některých případech bude muset pán od distributora sklonit, jelikož pokud je mi známo, jsou-li elektroměry ve více řadách nad sebou, platí "výška očí" jen pro horní řadu, takže při třech řadách může být ta dolní fakt už dost nízko (i když je předepsán i nějaký dolní limit, tuším 70 cm od podlahy, aspoň u PRE).
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf
strana 6, oddíl 4