Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: palispalis on 25.01.2010, 15:30

Title: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: palispalis on 25.01.2010, 15:30
Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.
Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?
Trafáky jsou ukostřeny, kdyby nebyly, tak by pochopitelně neměřily, že?

#112#
Title: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: Petr Doležal on 25.01.2010, 15:57
Souprava by měřila i bez toho ukostření=uzemnění. To je tam jen jako ochrana proti nebezpečnému přepětí, které by vzniklo na přerušeném proudovém obvodu PTP. Jen musíte mít uzemněny stejné svorky na všech třech PTP.
K měřeným hodnotám: Neměli byste pro začátek dedukcí vynásobit kWh konstantou, třeba 80x (400/5=80)? Jak elměr pozná, že primární proud je ve skutečnosti 80x větší? Je tam možnost nějakého trvalého nastavení konstanty a nebo tam už je něco přednastaveno?
Title: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.01.2010, 16:06
Typ elektroměru?
Title: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: dolac on 25.01.2010, 16:20
Quote from: palispalis on 25.01.2010, 15:30
Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?

Aj keď sa odporúča dodržanie sledu fáz pri všetkých elektromeroch, pri činnom výkone je to jedno. Pri jalovom však nie.  A ako ste prišiel na to ,že sled fáz L2,L3,L1 je špatný? Nie je to to isté ako L1,L2, L3 ?
Hlavne aby vám sedeli prúdy s napätím.
Ostatné už povedal p. Doležal. Máte už prevodovú konštantu nastavenú v elektromere? 
Title: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: Kamil Novák on 14.04.2010, 23:50
Quote from: palispalis on 25.01.2010, 15:30
Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.


To je snad pro odběratele dobře, ne?
Co by za to jiní dali...  (dance)
Title: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: Jan Kelbich on 24.10.2010, 19:54
Quote from: Kamil Novák on 14.04.2010, 23:50
To je snad pro odběratele dobře, ne?


... jo, jenže už ne pro energetiky, a ti pak na něj pošlou svoje mafiány ....

Title: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 24.10.2010, 20:49
Správné nastavení konstanty je věcí technika distributora a nemusí vás zajímat. Správný sled fází lze ověřit velmi snadno a předpokládám, že to technik udělal. Pokud máte přesto podezření, oznamte to distributorovi, za to na vás určitě komando nepošle. Jenom si ověřte, že uživatel správně pochopil informaci na displeji.
Title: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Post by: Štefan Beláň on 24.10.2010, 21:08
Quote from: palispalis on 25.01.2010, 15:30
Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.


TO:palispalis

Zkontrolujte si ještě jednou celkové zapojení.
Pokud mate správně stanovený převod (konstantu násobení číselníku), může být chyba v nedodržení stejného napěťového a proudového obvodu a také mohlo dojít k záměně (otočení) některého proudového měniče.  :-\
Schéma zapojení máte v příloze.

PS: Předpokládám že máte instalovanou i zkušební svorkovnici SZ.