Pokud předpokládáte a chcete využívat vše na 100%, tak při 1F napojení na 230V byste musel použít jistič 50A a kabel CYKY 3Cx10mm2, což asi nebude reálné.
Skutečná soudobost bude cca 45-55%, tj. stačí kabel CYKY 3Cx4mm2 a jistič 20A pro max. trvalý příkon 4,6 kW anebo 25A pro max. trvalý příkon 5,7 kW.
Toto platí při napojení na jeden obvod.
V případě napojení na dva obvody stačí pro troubu jistič 1x16A a kabel CYKY 3Cx2,5mm2. Pro desku bych použil výše zmiňované jištění a průřez vedení.
Předpokládám, že jde o dva samostatné spotřebiče, určitě tedy proveďte napojení každého spotřebiče zvlášť. Psal jste o jednofázovém připojení, ale nepíšete, jaký max. proud můžete využít, ten je obvykle daný jističem před elektroměrem.
U té trouby by stačil jistič 16A, ten lze použít až pro 230V*16A = 3680W tj. 3,68 kW
Používat sklokeramickou desku 7,1 kW na 230V, na jednofázovou přípojku, to chce kus odvahy. Tak jak psal kolega Beláň, záleží na způsobu využití. 100% využítí bude potřebovat proud 7100W/230V = 30,8A.
V běžných podmínkách - jistič před elektroměrem max. 1x 25A je použití varné desky 7,1 kW slušně řečeno nerozumné. Doporučoval bych buď zvážit používání varné desky nebo změnit přípojku na třífázovou. Pokud už desku máte, chcete ji používat a jste smířenen s omezeným provozem, doporučoval bych připravit pro připojení desky kabel 5C, aby byla možná pozdější změna na třífázové připojení, potom bude možné využití na 100%.
Samozřejmostí by měla být výchozí revize elektroinstalace.
Trocha škodolibosti na závěr : Copak nemáte projektovou dokumentaci, která by toto všechno řešila?
To: Beláň, Hasala
Sice jsem již nějakou sklokeramickou desku připojil, ale rád se zeptám odborníků.
Uvažujete u sklokeramické desky trvalé, nebo přerušované zatížení? Pokud přerušované, jaký používáte koeficient pro přepočet dimenzování vedení? Pro upřesnění, tím přerušovaným zatížením nemám na mysli činnost obsluhy.
Sporák Indesit zapojen na jednofázovou přípojku kabelem 3*4 mm z prodejny. Celkový příkon 7,9kW. Lze jej zapojit jednofázově, dvoufázově a po úpravách třífázově. Zákazník si jej zapojí sám , protože na tom nic není, jen tři dráty a ve sporákové kombinaci to zapojí na jednu fázi. Přívodní kabel do kombinace AYKY 4*2,5 Al podle obrázků z návodu ví jak na to. I když je tam i napsáno, že jej smí zapojovat jen odborník. Ale ejhle padá mu 16A jistič když toho pustí víc najednou. Co s tím? Zavolá odborníka a ten jen zírá, neboť je to tak akorát zralé na rekonstrukci.
Sporáky Mora jsou zapojeny tak, že mohou být zapnuty jen určité plotny v kombinaci s troubou tak, aby nemohlo dojít k přetížení. Proč to u našich výrobků jde a u dovážených nikoliv? :zz:
TO: Fuksa
Jestliže uvažují s nižším jističem než je jistič pro max. příkon, proč bych měl ještě uvažovat nějaké koeficienty. Mám na výběr pouze jmenovitou řadu 16-20-25A a technické možnosti. Tak jak uvedl kolega Hasala, max. 1F jistič před elektroměrem je jen 25A, jinak musí být 3F napojení. Když jistič přetížím, tak prostě vypne. Vedení se dimenzuje podle jističů.
Jinak předpokládám, že si nemyslíte, že se sklokeramická deska chová jako motor? Nebo se pletu?