Ničemu to nevadí, ale můžete mít technické problémy, jak spojit 3F a 1F kabel.
Kvalitní zahraniční výrobci mají propojení vyřešené konektory. Přivede se přívod do jednoho spotřebiče a ostatní spotřebiče v sestavě se propojují kabely se speciálními konektory.
Na našem trhu jsem se s podobným řešením zatím nesetkal.
V našich podmínkách je dobré pro tyto případy, 3F kabel ukončit svorkovnicí 5p, a 1-2 zásuvkami 230V/16A.
pane Kučero věřte, že převážná většina el.sporáků je připojena obdobným způsobem včetně mého
záludná otázka, leč jednoduče řešitelná
Dle ČSN by mělo být: zvlášť 3f obvod pro skloker. desku a další 1f pro troubu, která má vývod Flexo šňůrou s vidlicí 240V.
TO Sedlmajer? Proč? Sklokeramika lze s přehledem zapojit na 2 fáze dle pokynů výrobců a jedna fáze vám zbude na horkovzdušnou troubu. V rozvaděči to nazvete sporák s troubou. Jak si myslíte že jsou zapojeny samostatně stojící sporáky se sklker. deskou?
To Beláň: Konektorové zapojení bývá v případě společných ovladacích prvků pro troubu i keramiku na jednom panelu (většinou u trouby, ale jsou i případy samostatných panelů). Pokud volite samostanou desku s vlastními ovladači, pak konektory jsou zbytečné. Se zásuvkami 230V bych si v této oblasti moc nepohrával, příkony jsou sice ve jmenovitých hodnotách, ale bývají deletrvající a skoro jmenovité. Raději volit pevné zapojení přes sporákovou kombinaci. Občas je také dobré troubu umýt a je lepší vidět na vypnutý vypínač.
To: Krikl
No joooo, jasně :)