V byt. rozvodnici mám 2xsv.okruh 10A
2xzas.okruh 16A
1xzas. pro pračku 25/2/003 + 16A
Hlavní jistič 25A.
Všechny jističe jsou "B".
Mohu za chránič přidat i ty 2 zásuvkové okruhy?
#117#
Za předpokladu, že jsou uvedené okruhy provedeny již v TN-S (tři vodiče), pak vám v tom nemůže nic zabránit.
Pak by tedy bylo: 25/2/003 +16+16+16
Asi by to nebylo vhodné. Uvádíte 1f. chránič 25A a za ním 3 jističe 16A?
Quote from: Milan Illek on 29.01.2010, 09:41
Asi by to nebylo vhodné. Uvádíte 1f. chránič 25A a za ním 3 jističe 16A?
A proč ne? Předpokládám, že s výčtem uvedených okruhů má pan Šubrt 1F zapojení počínaje 1F hlavním jističem, který nepřekračuje oněch 25A. Pak by si chráničem o hodnotě např. 40/2/003 nepomohl, stejně tak, jako kdyby použil na každý z uvedených okruhů solo chránič ("chráničojistič").
Pokud by pak byl p. Šubrt majitelem 3F přívodu, pak by byla věc opravdu jiná. V tomto případě by byl vhodný chránič 25/4/003 a nebo nasadit na každý okruh solo "chráničojistič" 16A, ale to je ta opravdu dražší a v bytě i zbytečná varianta.
Quote from: Pavel Horský on 29.01.2010, 09:57
A proč ne? Předpokládám, že s výčtem uvedených okruhů má pan Šubrt 1F zapojení počínaje 1F hlavním jističem, který nepřekračuje oněch 25A.
Pokud tam ten jistič má, problém nevidím.
Ano ,na přívodu je 25A . Takže podle vašich odpovědí je vše o.k.
dík.