Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: Petr Hlucháň on 29.01.2010, 08:37

Title: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
Post by: Petr Hlucháň on 29.01.2010, 08:37
Může být jeden objekt (výrobní nebo administrativní) připojen na dvě samostatné el.přípojky z odlišných zdrojů (ukončených ve stejných nebo samostatných rozváděčích objektu) ve vazbě na bezpečnostní vypnutí objektu od napětí např.při požáru a pod.?  

#117#  
Title: Re: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
Post by: Petr Tobolík on 30.01.2010, 08:45
Setkal jsem se s tím zrovna včera u obchodních domů....ale nerozumím co myslíte tím....Z ODLIŠNÝCH ZDROJŮ.....
Title: Re: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
Post by: Josef Dolejšek on 30.01.2010, 15:54
Nejen že mohou, ale v určitých případech musí být napojeny ze dvou nezávislých zdrojů. U nás v podniku (velkém, průmyslovém) jsme pod pojmem nezávislosti rozuměli, že jsou napojeny (přes řadu rozvoden a transformátorů) ze dvou různých rozvoden 110 kV.
Problematika bezpečnostního vypnutí musí být samozřejmě řešena vzájemným blokováním obou přívodů, místními provozními předpisy a vyvěšením tabulek např. s nápisem "POZOR Zpětný proud", nebo "POZOR Napájení ze dvou přívodů" všude tam, kde by vypnutí jen jednoho přívodu znamenalo nebezpečí.
Title: Re: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
Post by: Pavel Ryšavý on 01.02.2010, 04:37
Asi narážíte na požadavek hasičů na napájení PBZ, kdy je za napájení ze dvou nezávislých zdrojů požadováno v ČSN 73 0848, článek 4.1.4
Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení el. energ.  je až na úrověň 110/22kV oddělené a systémově nezávislé