Áno, kovovú konštrukciu prístrešku musíte pripojiť na ochranný vodič. Túto konštrukciu prístrešku by ste však mal aj uzemniť zemničom. Inač predpokladám že je správne použitá dimenzia chrániča (In a dIn), použitého kábla a prístrojov. Neuvádzate dimenzie a či je tam napojená len zásuvka a ako riešite el. osvetlenie (zo zásuvky prenosným svietidlom?).
Ďakujem. Bol som so zapojením prístrešku postavený pred "hotovú" vec. :(
Ostatná elektrická inštalácia na záhrade a chate bola zapojená skôr. Doplnil som akurát prúdový chránič+istič a to 16A,30mA. Použitý kábel bol už zakopaný a to 3x1,5mm2. V prístrešku sú tri zásuvky, osveltlenie z jednej z nich pre prenosné svietidlo. Nepredpokladám však, že prístrešok má samostatný zemnič.
Pre medený kábel 3x1,5 však je potrebný chránič 10A,30mA alebo pre 16A kábel medený 3Cx2,5.
To: Selezan
Proč 10A? Kabel CYKY 3x1,5 v zemi , je možno jistit až 25A !
Většina výrobců chráničů požaduje o stupeň nižší jištění proti zkratu. Takže chrániči 16A předřadit jistič 10A. A pro jistič 16A použít chránič 25A.
:)
To Sedlmajer: Kombinovaný prúdový chránič sa myslím prístroj zložený z dvoch spúští, jedna ako chránič prúdový vyhodnocujúci dIn a druhá proti preťaženiu. Niektorí výrobcovia ich nazývajú kombinový prúdový chránič, iní prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Takže pri použití takýchto chráničov sa predradzuje už len hlavný istič, resp. vypínač a poistky. Tam by tých 25A by možno aj vyšlo (nepoznáme ďaľšie vývody). V našom prípade však ide jeden z obvodov rozvádzača chaty a riešime aj ochranu zaťaženia kábla a tých 25A pre CYKY 3x1,5 je OK? Podľa mňa nie. Skúste si to prepočítať.
Proudová zatižitelnost kabelu CYKY 3Cx1,5 je 18-22A dle typu a výrobce. Z toho plyne použít raději nižší hodnotu, protože nevíme výrobce ani typ kabelu. Těch 16A je akorat.:zz:
Pán Ondrejka spomína síce uloženie len v zemi, ale rozvod v budke k zásuvkam predpokladám pevne na povrchu. Plechová budka vonku v lete sa pekne vyhreje, preto istenie 10A.
O.k. použití kombi jistič-chránič jsem přehlédl. Já bych asi dal jištění na začátku těch 25A (zat. v zemi je 28A) a kombi jistič-chr. 10A bych dal do tý kůlny, abych nemusel lítat nahazovat do chaty. Ale může to být i jak radí kolegové :)).
,
je třeba si uvědomit, že připojením této krytiny / ve své podstatě náhodného jímače /si můžete zavléci část bleskového proudu dovnitř objektu / přístřešku / takže je na vás, zda osadíte svodič bleskových proudů v přístřešku - zde záleží na ceně spotřebičů, nebo se rozhodnete vybavení přístřešku obětovat, pak ale by bylo vhodné osadit svodičem bleskových proudů HR v objektu odkud by měl být přístřešek napájen.
Více se dozvíte v článku.
DEHN: Tipy, triky (4.) - Vedení vyvedené z objektu mimo ochranný prostor
zde na Elektrice.
S pozdravem Jan Hájek