Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Jakoubek on 31.01.2010, 20:59

Title: Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
Post by: Jakoubek on 31.01.2010, 20:59
ČSN 33 2000-4-482, čl. 482.1.9: Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení. Opravdu v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím od požáru musí? Z jakého důvodu?


#105#
Title: Re: Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
Post by: Lukáš Malík on 31.01.2010, 22:59
Myslíte jištění dvoupólovým jističem 1P+N?
Title: Re: Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
Post by: Pavel Ryšavý on 01.02.2010, 04:30
Pravděpodobně chtěl normalizátor zajistit, že když je vypnuto, tak je vypnuto a všechno. Ona na vodiči N zas až taková nula být nemusí.
Osobně mám vypínání Fází + N rád (asi je to deformace z Ex, nezapírám)
Title: Re: Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
Post by: František Šohajda on 02.02.2010, 18:54
A jak se krásně měří izolační stav instalace....pokud odpojím jističem L i N..?
Řekl bych bez práce.... ;D