Může být v prostoru s vnějším vlivem BE2N1 provedena elektroinstalace jako TN-C? Mohou být v tomto prostoru umístěny podružné rozvaděče a hl. rozvaděč nn?
#105#
V prostoru s nebezpečím požáru hořlavých hmot se nesmí vyskytovat vodič PEN (pokud prostorem ouze neprochází). Tudíž nelze použít soustavu TN-C.
Dále zde smí být el. zařízení pouze nezbytné k provozu.
Pokud mají spínací přístroje krytí menší než IP5X, musí být mimo tento prostor.
Jistící přístroje proti přetížení a zkratu musí být umístěny před vstupem obvodů do těchto prostor.
Více ČSN 33 2000-4-482, čl. 482.1
PS: Pokud vás někdo nutí provozovat nebo dokonce revidovat truhlárnu, kde ještě před pár měsíci byl sklad potravin, jděte od toho.