V příloze uvádím přehled spotřeby za 2009 a leden 2010.
Je spotřeba v normálu?
Bydlím v RD 4+1, domácnost 3 dospělí + 2děti, vytápění krbovky + el. přímotopy 500-1500w, varná deska, boiler na elektřinu, asi 5-centimetrové zateplení heraklitem.
#uft#
Podle výpisu máte přehozený nt a vt. Buď omyl v textu nebo přímo v zapojení?
Opravdu to vypadá na záměnu nt a vt.
Mimochodem, jaký máte tarif? Dle poměru bych tipnul D35. Možná se vám vyplatí přechod na D45. V každém případě to chce udělat cenocou kalkulaci.
Roční spotřeba za rok 2009 není tak špatná. Pokud chcete ušetřit zvažte zateplení. Zatím je na to možné získat dotaci.