Kde je spojen žlutozelený a modrý vodič? Ve svářečce? Kamarád má na rozdíl od vás zřejmě na 3f zásuvku instalován proudový chránič, který díky tomu SPRÁVNĚ vypíná. Je třeba vést samostatně N i PE vodič, pak by to mělo být bez problémů - když nebudou jiné chyby v zapojení, kterých může být bezpočet, proto uveďte více informací.
Více informací? Myslím si, že byste měl poradit kamarádovi, aby si spíš zavolal elektrikáře a ten mu to určitě rozeběhne! :zz:
Tak nějak předpokládám, že to panu Járovi dojde i na základě mé odpovědi, které předpokládám ne zas až tak do detailu porozumí a při případném vlastním neodborném řešení se vyskytnou problémy, které jej zřejmě ke hledání elektrikáře stejně dotlačí.
Uvedená svářečka musí být připojená pětikolíkovou vidlicí do pětikolíkové zásuvky.
Pak určitě nebude nikomu nic vyhazovat.
Modrý a zelenožlutý vodič nesmí být spojené. Používání ochranného kontaktu (PE) jako PEN u čtyřkolíkových zásuvek je i mezi elektrikáři hodně rozšířený nešvar. Podotýkám, že to NIKDY nebylo správné. Ve čtyřkolíkových zásuvkách nikdy nebyl kontakt PEN, vždy jen PE, bez ohledu na to, že může být do zásuvky připojen vodič PEN. Pokud je zásuvka 400V připojená přes proudový chránič, bude chránič vypínat.
Pro lepší pochopení, proč je to špatně - je to jako byl ze zásuvky 230V připojen spotřebič z kontaktu pro fázi a z ochranného kolíku.
Před nějakým časem zde proběhla diskuze, jestli je nutné používat pětikolíkové zásuvky. Uvedená svářečka vám na toto dává odpověď.
Zabývám se kromě jiné i montážemi, pokud např. v RD majitel požaduje čtyřkolíkovou zásuvku, protože má všechny spotřebiče osazené čtyřkolíkovými vidlicemi, bez nějakého dlouhého přemýšlení mu požadovanou zásuvku namontuji. Přívodní kabel ovšem vždy použiji pětižilový, tak aby bylo možné později bez problémů zásuvku vyměnit.