Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: PETER DROPPA on 25.05.2006, 08:43

Title: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: PETER DROPPA on 25.05.2006, 08:43
Kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. musí byť 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?

Resp.váš názor na uvedený problém.
Title: Re: Aký kábel na prívod ?
Post by: Libor Swiech on 25.05.2006, 10:40

Pokud použijete kabel 4B, pak musí být průřez min 10 mm2 Cu. U kabelu 5C může být průřez jakýkoliv, pouze s ohledem na jištění.

Title: Re: Aký kábel na prívod ?
Post by: Josef Nosek on 25.05.2006, 12:39

Pokud je přívod do elekroměrového rozvaděče 4x6mm, může být vývod do bytové rozvodnice také 4x6mm Cu. Rozdělení na TN-S se provede v bytové rozvodnici.
Musí vyhovovat samozřejmě jištění před elektroměrem, úbytek napětí na přívodu a pod.

Title: Re: Aký kábel na prívod ?
Post by: Jaroslav Kořínek on 28.05.2006, 13:31

Prosím vyhledejte na stránkách WWW.CEZ.CZ  Tam najdete v PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNKÁCH svoji nejlepší odpověď.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Milan Selezan on 29.05.2006, 16:22

Na Slovensku máme 3 rozvodné závody a každý z nich má svoje pripojovacie podmienky. Nepíšete že kam patríte. Osobne by som už z perspektívneho hľadiska uložil 5-žilový kábel. Ináč na www.hasma.sk sú schémy elektromerových rozvádzačov aj s špecialitami ZSE, SSE a VSE(jedná sa o zapojenie dvojtarifov). Keď sa rozdelia rozvodné závody ešte na menšie celky, tak aj zapopojení budeme bude viac. spoň budeme svetový :laugh:

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Štefan Beláň on 29.05.2006, 22:13

Nemohu souhlasit s panem Noskem.


 


Výjimka z ČSN 33 2000-5-54/Z1, čl. 546.2.N7 je platná pouze na neměřené části. Od  elektroměru do bytu musí být 5x6mm2. Poznámka v závorce "např. v bytové rozvodnici " uvedeného článku, je zavádějící, a uvádí mnoho elektrotechniků k chybnému výkladu - viz p. Nosek.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Jaroslav Hasala on 30.05.2006, 10:04

Pokud budu uvažovat nějaké normální podmínky t.j. jištění před elektroměrem 3x 25A a délka kabelu cca do 50 m, vychází nejvýhodnější kabel CYKY 5Cx 6, bude to možné použít všude v ČR.


Samozřejmě je možné použít i CYKY 4Bx 10, ale ten je podstatně dražší než CYKY 5Cx 6.


 


 

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Pavel Tesař on 30.05.2006, 11:15

,
když použijete 5Jx6, kde provedete rozdělení na PE a N, když v elektroměrovém rozvaděčí vám to rozvodné závody nedovolí. A co když děláte pouze rekonstrukci HDV a v bytech zůstává stávající rozvod 3+PEN ?

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Jaroslav Jonáš on 30.05.2006, 13:06

Souhlasím s panem Noskem a nesouhlasím s panem Beláněm. Pokud je do RE přívod 4x6 Cu, může stejný kabel 4x6 Cu pokračovat až do bytové - podružné rozvodnice, kde teprve dojde k rozdělení PEN na PE a N. Článek 546.2.N7 není žádnou výjimkou z normy. Je to článek jako každý jiný, jenom vstoupil v platnost o něco později než celá norma a stal se její součástí. Nevidím nic zavádějícího na tom rozdělit vodič PEN na př. v bytové rozvodnici. Stejnou možnost uvádí ČSN 33 2130 Z2;

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Štefan Beláň on 30.05.2006, 13:24

Nevím, který rozvodný závod nepovoluje rozdělení za elektroměrem? V připojovacích podmínkách ČEZ ze dne 1.9.2005 je v čl. 5 uvedeno:


Veškerá měřící místa definovaná v těchto technických podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C popřípadě TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3.


 


 


 


 

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Štefan Beláň on 30.05.2006, 13:32

TO: Jonáš


Naučte se lépe číst normy. Článek 546.2.N7 je, jak uvádíte, článkem jako jiný, ale jasně vymezuje, pro jakou část instalace je platný, a za jakých podmínek.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Radim Strycharski on 30.05.2006, 13:51

Jsou případy, kdy potřebujete mít v bytové rozvodnici TN-C. Například když se v paneláku pouze vyměňují světelné rozvody po vypínače, od nich ke světlům se nechává původní vedení. PEN vodič k bytové rozvodnici 6mm2 je zcela v pořádku, když jsou i fázové 6mm2 i u odbočky k elektroměru.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Josef Nosek on 30.05.2006, 19:32

Nechci tady citovat uvedenou změnu Z1/2000 normy ČSN 33 2000-5-54. Kdo ji má ať si to přečtě. Já to chápu tak jak jsem to napsal. Nesouhlasím s p.Beláněm. Nevidím v tom žádné nebezpečí pokud 4x6 půjde do bytu, tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP.
Některé elektroměrové rozvaděče nemají výstupní svorky, vývod vede z elektroměru. Tam  nelze rozdělit PEN. Myslím tím rozvaděče které mají výrobní štítek.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Josef Nosek on 30.05.2006, 19:39

Ještě to upřesním. Samozřejmě že je lepší přívod 5 tivodičový, čím dříve to rozdělíme tím lepší. Ideální by to bylo na vstupu do budovy, ale kvůli elektroměru to rozdělujeme až za elektroměrem.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Štefan Beláň on 30.05.2006, 20:23

Ano pane Nosek,


uvádíte další podmínku, která v normě není, ale logicky vyplývá ze všeobecných znalostí norem. Ta Vaše doplňující poznámka je, cituji:...tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP.


To je už ale jiné řešení, než je uvedeno v ČSN 33 2000-5-54.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Jaroslav Hasala on 30.05.2006, 22:03

Nejsem si vědom, že některé RZ zakazovaly rozdělení PEN za elektroměrem. Výjímka CY6 pro PEN platí podle mého soudu pouze pro neměřené části.


Kabelem CYKY 5Cx 6 určitě nikdo nic nezkazí. 

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: František Bernard on 31.05.2006, 08:29

Dovoluji si přidat svou poznámku. Jelikož z elektroměru odcházejí pouze čtyři vodiče, je kabel 5Cx6 zbytečný a stačí 4Bx6. Rozdělíme-li však PEN ještě někde za elektroměrem, potom již musíme vést 5Cx6. Neříkejme, že to nejde. Jaký by potom měla smysl změna Z1, která do elektroměru povolí průřez 6 mm2 a z něj pouze 10 mm2?

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Georgis Fasulis on 31.05.2006, 09:39

Nesmějte se mi, ale já tu změnu nemám!! Co tam je napsáno? Moh by mi to někdo jen stručně říct? Děkuji. Myslel jsem, že pro mě je TN-C o průřezu 4x6 tabu. A že to mohou mít pouze přípojky (po elektroměr).

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Radko Mrva on 31.05.2006, 13:13

546.2.N7
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN (ochranný i střední), když průřez vodičů k/od elektroměru je shodný a ≥ 6mm
Vodič PEN se rozdělí v nejbližším vhodném místě (bytová rozvodnice)

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Jiří Fuksa on 31.05.2006, 19:53

Připojovací podmínky EON
Schéma zapojení

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Jiří Fuksa on 31.05.2006, 20:21

Připojovací podmínky EON
Průřezy vodičů

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: František Bernard on 31.05.2006, 20:38

Pro pana Fasulise. Máte-li fax, mohu vám změnu Z1 zaslat, dáte-li mě jeho číslo.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: František Bernard on 01.06.2006, 13:07

Malý doplněk. V podnikové normě PRE a.s. na straně 4/39 se pod bodem 12 píše: všechny vodiče sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení musí být z vodičů Cu s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič).
Pod bodem 13 je uvedeno: ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 sec průřez odboček k elektroměrům volí s ohlewden na očekávané zatížení avšak nesmí být menší než 6 mm2 Cu a větší než 25 mm2. Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici. Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace.
Tato a jiné podnikové normy jsou k dispozici na adrese www.pre.cz.

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Georgis Fasulis on 01.06.2006, 16:24

Pane Bernarde, děkuji za nabídku, ale už mi zaslal uvedenou změnu včera pan Beláň, za což mu i zde ještě jednou děkuji. :-)

Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Jaroslav Svárovský on 28.08.2008, 16:41
Ja to dělám takto k elektroměru 4B a uz za elektromerem 5c
Title: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Post by: Jiří Šťotka on 28.08.2008, 18:10
Mam poddotaz: jedna se o castecnou rekonstrukci bytu ( koupelna, zachod, kuchyn), kde se instaluje var deska 5,9 kW a trouba 3,4 kW. Pracovnik CEZ na muj dotaz ohledne privodu pozadoval 5*10 Cu s tim, ze po revizi tam da hlavni jisteni 3*20A. Znamena to pro mne na 100 % , ze rozdeli 0 a zem uz pred hodinama ? Potom do 3-faz proud chranice, ktery tam chci instalovat ( na cele nove dilo) mam napojit urcite nulovy vodic = chapu to spravne ?
Diky za info