Chci udělat samostatný přívod pro automatickou pračku o max. příkonu 1,5 kW.
Jaký zvolit průřez vodičů a velikost jističe?
#117#
Pro automatickou pračku se volí samostatný obvod s jističem 16A a průřezem vodičů 2,5mm2
Dále je nutno napojit tuto zásuvku přes proudový chránič!
Do kupelňe treba tahať samostatný prívod pre zásuvku na práčku káblom CYKY-J 3x2,5 istený ističo-chráničom 1N/16/B/003 ,inak podla nového by sa malo všetko v kupelňe istit chráničmi tj aj osvetlenie. Ja som riešil kupeľku jedným chráničom 1N/25/003 a za ním ističe pre zásuvku práčka B/16 a svetlo B/10
Jak říkají kolegové 3Cx2,5mm2 CYKY ,jistič 16B/1 a hlavně chránič.
Nenechte se uspat menším příkonem Vaší pračky. Za 3-8let koupíte novou a pak by mohl nastat problém. Na ochraně šetřit je také nesmysl, především v nebezpečném prostoru koupelny.
Hlavně to nechte udělat odborníka, ať předejdete pozdějším problémům!!
Jen malé doplnění:
Při délce vedení nad 26 m je pro zásuvku na pračku doporučen vzhledem k úbytku napětí kabel CU 3x4 mm. (ČSN 33 2130 ed. 2 tab. 7.) Totéž platí pro přívod pro myčku a sušičku.
Rád bych nadhodil doplňující dotaz, myslím že je to k tématu (pokud už se na to někdy někdo ptal, tak mě prosím případně usměrněte):
Normy předepisují, ve které koupelnové zóně může být pračka. Posuzuje se to podle polohy spotřebiče (pračky), nebo podle polohy zásuvky, do něhož je pračka zapojena?
Do koupelny pro pračku (a vše ostatní, pokud je možné) CYKY 3Cx2,5 (3x1,5mm pro světla), jistič 16A/B (10A/B pro světla) a chránič 30mA pro mě platí bez debat.
Quote from: J. B. on 16.02.2010, 23:18Normy předepisují, ve které koupelnové zóně může být pračka. Posuzuje se to podle polohy spotřebiče (pračky), nebo podle polohy zásuvky, do něhož je pračka zapojena?
Áno, aj.
Ak nemá krytie IP 44 platí umiestnenie v zóne pre spotrebič aj zásuvku.