Výrobce "ledničky" (automat na minerálku) uvádí na štítku krytí IP23 a tvrdí, že lze tento spotřebič umístit do venkovního prostředí. Je to tak správně ? Já bych čekal vyšší stupeň krytí!
#105#
EZ musí odolávat současně vlhkosti a teplotě dané příslušnou třídou a vodě srážející se na EZ a jeho okolí.
Pro venkovní prostory s AB1 až AB6 a AB8, lze doporučit pro uvedený spoptřebič IP23 za předpokladu že bude chráněn proti vlivům odpovídající třídě AD3 nebo jinou dostatečnou ochranou.
Pro provoz a umístění EZ s ohledem na vnější vlivy vycházejte z doporučení a technických podmínek, které stanoví výrobce.
Quote from: Milan Mlejnek on 18.02.2010, 07:18
Pro venkovní prostory s AB1 až AB6 a AB8, lze doporučit pro uvedený spoptřebič IP23 za předpokladu že bude chráněn proti vlivům odpovídající třídě AD3 nebo jinou dostatečnou ochranou.
Kde se venku za běžných podmínek vyskytuje vliv AD3 ? :-\
Určit vnější vlivy není tak jednoduché, jak si myslíme.../i já si myslel, že je to práce na minuty!/..
Tak jak jsem viděl určovat na školení jeden vliv ukázkově, to je na 2-3 hodiny práce..../a to je jeden vliv.!/