Tohle se dá poměrně dobře nastudovat v normě ČSN 33 2000-4-41, tu samozřejmě nestahnete na netu. Dá se koupit, pokud chcete s komentářem, je pěkně zpracovaná např. v knize Trivium elektrotechnika, vydal IRIS, pokud vám stačí jen "popis" problematiky, je to zajímavě popsáno např. i v brožuře Elektro v praxi, 1. díl, vydal Solid Team Olomouc. (prodává mj. BEN, technická literatura)
Síť TT se někdy používá např. když budete mít dílnu někde na zahradě a vzhledem k délce vedení by nevyhověly parametry sítě TN-S (TN-C) z hlediska impedance poruchové smyčky, použije se proudový chránič a uzemnění "na konci vedení".
Síť IT je izolovaná soustava. Napájení je přes oddělovací ochranný transformátor, žádný pracovní vodič pak není spojen ze zemí a tak při dotyku jednoho pracovního vodiče teče přes člověka minimální proud daný pouze svody nebo kapacitami kabelů. Z toho plyne, že síť IT je použitelná jen pro omezený rozsah rozvodů, omezený počet spotřebičů, je třeba hlídat izolační stavy, protože v případě tzv. "druhé poruchy" nastává nebezpečný stav,...
Celá problematika se nedá shrnout jen do několika vět, pokud vás to zajímá do hloubky, je třeba sehnat literaturu a studovat a studovat...
síť TN-C-S - dnes běžně používaná
T - uzemněný uzel zdroje
N - použitý ochranný vodič
C - společný ochranný a střední vodič (PEN)
S - samostatný ochranný (PE) a střední vodič (N)
síť TN-S - pokud je ochranný a střední vodič rozdělen už od zdroje
síť TT
T - uzemněný uzel zdroje
T - ochrana zemněním jednotlivých spotřebičů
síť IT - tzv. izolavaná soustava
I - izolovaný uzel zdroje
T - ochrana zemněním
Dobrým příkladem IT je také obecní rozhlas. V ústředeně nejsou sekundáry výstupních transformátorů 100V rozvodu kromě vedení s ničím spojeny a reproduktory jsou na tuto linku připojeny pouze mezi oba vodiče.
Soustavy - označení
První písmeno:
T- terre (franc.) bezprostřední uzemnění určitého pracovního obvodu
I- insulation (angl.) izolace všech živých vodičů proti zemi nebo spojení bodu sítě se zemí přes velkou impedanci
Druhé písmeno:
N- neutre (franc.) - neutral (angl.) - bezprostřední spojení všech neživých částí s uzemněným bodem ochranným vodičem
Třetí písmeno:
C- combine (franc.) combined (angl.) - kombinace funkce středního vodiče s ochranným
S- separé (franc.) separated (angl.) - oddělení funkce středního vodiče od ochranného