Jaký má být průřez vodičů (kabelu) odbočky z venkovního rozvodu veřejného osvětlení (VO).
Na VO budu připojovat zařízení s příkonem cca 30W, délka přívodního vedení do 20 metrů.
Jde mi o to, abych nepodimenzoval PEN vodič.
Budete parkovat s karavanem na parkovišti u sjezdovky?
:-) Ne, nebudu nikomu krást elektřinu. Na veřejné osvětlení bude napojen rozvaděč s varovným systémem, jistit ho budu 2A pojistkou.
Nepíšete k čemu to budete připojovat. Volné vedení, AES, zemní kabely, TNC, TNS.....Pokud se bavíte o PEN, asi to bude TNC.
Teď už jen jaké vedení... Pro radary jsme chystali zásuvku.
Vzali jsme skříň PS 100, vykuchali z ní dva spodky, na Volné vedení jsme to připojili zbytkem AES 2x16, uzemníli bod rozdělení TNC na TNS v této pojistkové skříni, do osadili pojistkou 16A, do prostoru pro další dvě jsme osadili přepěťovou ochranu I. a II. (B+C) a proudový chránič pro zásuvku. Zásuvka se pak umístila vestavná do boční stěny....
Uzemnění FeZn 10 a dvojice zemnících tyčí, těsně pod skříňkou propojeno CY10 1x pro přepěťovky, 1x rozdělení PEN...
Samozřejmě jsem to nemyslel ve zlém.
Zapomněli jste na materiál vodiče, jestli měd nebo hliník. Hlinkový vodič můžete použít až od 16 mm2
Stačí kábel CYKY-J 3x1,5 ,bod rozdelenia na TN-C-S v mieste napájania z VO a predradený ističo-chránič 1N/B10/003
A otázka čo na to správca VO ? Že budete cucať z VO 30W pre vaš varovný systém .
Souhlas od správce VO mám, děkuji vám za odpovědi. Kabel budu dimenzovat podle předřazeného jističe pro VO. Mě šlo jen o to, jestli zde není předpis na mimimální průřez vodičů, jako je pro odbočky z hlavního domovního vedení do bytových rozvodnic.