Vodič N připojený do elektroměru v případě přímého měření má charakter jen jako pracovní vodič pro funkci elektroměru, nebo tento vodič musí mít stejný průřez jako vodiče fázové? Tj. když mám průřez fázových vodičů 16mm, musí mít vodič N také takový průřez, nebo stačí 6mm?
#117#
stačí průřez 6mm a zároveň stačí (pokud to příkon dovolí) 4x6 do prvního rozvaděče za elektroměrem.
U většiny elektroměrů slouží N (PEN) vodič jen pro měření napětí, případně napájení elektroměru a bohatě stačí 1,5mm2. Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.
myslím, že pan Jarovec se plete. (norm)
Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf
Quote from: Tomáš Jarovec on 22.02.2010, 20:53
Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.
.....napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík, resp. svorkovnica a PEN je prepojený cez elektromer. Je možné vidieť najmä u starých OM.
Quote from: Pavel Mikyna on 22.02.2010, 21:22
Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf
Dotaz se týkal funkce elektroměru, ne připojovacích podmínek distributorů. Nejsem to já, kdo se tu plete ;).
Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.
Quote...napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík,
v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !
Quote from: Lubomír Jindra on 22.02.2010, 21:47
Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.
Myslím si, že vodič N musí mít pouze minimálně 6 mm2 a nemusí být shodný s fázovými vodiči. Shodné musí být jen fázové vodiče (pokud tedy pod pojmy "přívod" a "vývod" není zahrnut i vodič N, ale asi ne, když v té samé větě zmiňují předpokládané proudové zatížení ??).
Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski. Stejný průřez musí mít fázové vodiče. Ostatně, výrobci rozvaděčů ( DCK Holoubkov, Elplast.........) to také tak drátují.
Děkuji všem za odpověď.Mě se jednalo opravdu jen o charakter N vodiče k elektroměru.To že ČEZ chce mít min 6mm je uvedeno v připojovacích podmínkách.
Quote from: Pavel Horský on 23.02.2010, 07:58
Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski....
Zase nová informace :)
...jen pro doplnění, u E.On stačí 4mm, a vždy musí být PEN můstek (PEN vodič nesmí procházet přes elektroměr).
Quote from: František Šohajda on 23.02.2010, 06:19
v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !
Nielen v prípade EON-u. Žiadny distribútor vám to nezapojí.
Otázka bola položená všeobecne, nie na podmienky merania. Ja som zmienil prevedenie starých zapojení. Vy ste také nikdy nevidel? U nás je takých ešte stále dosť.
Připojovací podmínky ČEZ Distribuce jsou sice dány. Ale platí pro co? Pro nová zařízení a od kdy "nová". Všichni víme co všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr a dají nový a připojí ho "na kde co". A tady se řeší jestli dát 1,5 nebo 4 nebo 6!! :-[ :-[ :-[
Quote from: dolac on 23.02.2010, 19:52
Nielen v prípade EON-u. Žiadny distribútor vám to nezapojí.
Skutečně? Ani PRE? ::)
Quote from: Kamil Novák on 23.02.2010, 20:36
Skutečně? Ani PRE? ::)
Je síce pravda, že som neštudoval podmienky pripojenia všetkých distribútorov, naviac aj preto, že sa zas až tak veľmi nelíšia a považujem dnes PEN mostík za štandard, ale nevylučujem, že ste ma možno dostal. :-[
Quote from: dolac on 23.02.2010, 21:37
..., ale nevylučujem, že ste ma možno dostal. :-[
Já ne.
To český mini distributor musí být za všech okolností něčím zvláštní. (doh) (fool) (plc)
PRE požaduje vodič PEN procházející elměrem bez nulového můstku.
Quote from: Kafáč on 23.02.2010, 20:25
Připojovací podmínky ČEZ Distribuce jsou sice dány. Ale platí pro co? Pro nová zařízení a od kdy "nová". Všichni víme co všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr a dají nový a připojí ho "na kde co". A tady se řeší jestli dát 1,5 nebo 4 nebo 6!! :-[ :-[ :-[
Jak kde. U nás byste bez přípravy dle připojovacích podmínek neuspěl.
Mám na mysli staré dřevěné skříně v nichž jsou "nějaké asi bakelitové černé desky", před elektroměrem pojistka asi ještě z dob Křižíka, hadrové vodiče neurčitého průřezu a barvy! Ale na desce je moderní digitální elektroměr s datem kalibrace 2009! To nikomu nevadí? Hlavně že odběratel platí.
Quote from: Kafáč on 24.02.2010, 17:08
Mám na mysli staré dřevěné skříně v nichž jsou "nějaké asi bakelitové černé desky", před elektroměrem pojistka asi ještě z dob Křižíka, hadrové vodiče neurčitého průřezu a barvy! Ale na desce je moderní digitální elektroměr s datem kalibrace 2009! To nikomu nevadí? Hlavně že odběratel platí.
A komu by to mělo vadit? Jestliže odběrné místo existuje, výměnou elektroměru nikoho k rekonstrukci elektroinstalace nedonutíte.
Nedonutíme...to je možná v některých případech i chyba >:(
Nejednou jsem byl svědkem toho, jak do staré dřevěné skříně technik ČEZu bez mrknutí oka osadil nový elměr, aniž by ho vůbec něco zajímalo.
Lidi si vybavujou domácnosti vším možným, ale důležitá věc, jako je rozvaděč, nikoho netrápí :o
Přece když to jelo třicet let, tak to pojede dál, ale už nikoho nezajímá nedotažené šrouby, vyhřáté svorky a jističe, jiskřící motané spoje a další šílenosti, prostě nevyhovující stav.
Toto prostě nechápu (no)