Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
Jinak řečeno, jaké jsou minimální rozměry prostor kolem rozvaděče, které musí zůstávat volné, pro bezpečný přístup k rozvaděči.
Je mi jasné, že k rozvaděči musí být umožněn přístup, ale potřeboval bych znát konkrétní čísla, pokud jsou tedy normou stanovena. A v které normě je hledat?
V ČSN EN 60439-1 ed.2 jsem našel pouze hodnoty, které udávají, jak vysoko by měli být montovány přístroje vůči základně rozvaděče (úrovni stanoviště obsluhy).
#116#
80cm
Myslíte toto?
Pro obsluhu rozvodnice nebo jádra má být před nimi prostor nejméně 800 mm ČSN 35 7030 čl. 62
Volný prostor na celou šířku rozvaděče /protože máme rozvaděč 600mm nebo třeba 2000mm/, před rozvaděčem min 800 mm /jak píše kolega/...
Jedná se o minimální vzdálenosti...