Máte v dotazu hodně zmatečních údajů: hlavní jistič 21A není v řadě, ne A,B,C nýbrž B,C,D. Pokud to chcete dělat svépomocí, doporučuji u projektanta objednat alespoň schema výstroje vaší "rozvodny". Tam budete mít počty obvodů, správné jističe i chrániče, průřezy a počty žil vývodů, definované proudové soustavy, návaznost na předřazený napájecí rozvod a pospojování na koupelnu, a pod.
Minimálně by jste měl kontaktovat nějakého elektrikáře s praxí, se kterým všechny postupy předem proberete a který bude vaši práci "dozorovat"
Tenhle dotaz bych zařadil do kategorie dotazů, na které se snad ani nedá dát seriozní odpověď bez toho, že by to člověk posoudil na místě.
Tak snad jen k charakteristikám jističů.
B je nejrychlejší, C je zpožděný, D je hodně zpožděný.
Jistič s charakteristikou B potřebuje asi 5-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4vteřiny, jistič s charakteristikou C asi 10-i násobek jmenovitho proudu a jistič s charakteristikou D až 20-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4 vteřiny. Ten čas je požadavek podle ČSN 33 2000-4-41 pro zařízení držená za provozu v ruce, pokud mají ochranu odpojením v síti TN.
Pro "malá" přetížení platí pro všechny charakteristiky že při proudu 1,14x jmenovitá hodnota by jistič neměl vypnout, při proudu 1,4x jmenovitý proud musí vypnout do 1 hodiny.
Charakteristika B je srovnatelná s V (např. IJV jističe,...) a charakteristika C je podobná charakteristice M (např. ITM pro motory,...)