Pokud chcete proudovým chráničem chránit jen zásuvku v koupelně, bude přes proudový chránič zapojen jen vodič L a N příslušné zásuvky. Další póly zůstanou nevyužité. Chránit celý byt není špatný nápad, ale tady pozor:
- rozvaděč je již zapojený? Je dodáno schéma?
- rozvaděč by měl mít atest, že prošel jistými zkouškami, změnami v zapojení tento atest může ztratit platnost. Předpokládám, že třífázový chránič je zapojen na vstupu a chrání všechny okruhy
- děláte novou instalaci nebo jen "měníte" rozvaděč? Proudový chránič vyžaduje jednak soustavu TN-S a pak opravdu důsledné oddělení vodičů PE a N
- v soustavě TN-C nejde proudový chránič využít, protože jednak by byla částečně jeho funkce degradována a navíc vodič PEN nesmí být za žádných okolností vypínán!
Jestli s tím nemáte zkušenosti, spolupracujte s nějakým odborníkem, svod nebo nechtěné spojení PE a N dokáže pěkně potrápit a pokud je celá instalace na jeden chránič a nejsou použity dvoupólové jističe (aby vypínali nejen fázi, ale i vodič N), je to práce to najít!
Nepíšete jakou máte proudovou soustavu. Tak jen pro upřesnění, při zapojení všech pólů chrániče v "jednofázovém bytě" pro 3 vývody jsou tři úskalí:
1. Zkontrolovat zapojení testovacího obvodu, mělo by to být L-N
2. součet vracejících se proudů přes N by mohl být větší než jmenovitý proud chrániče např. při In=25A, 16+10+3 = 29 A
3. když se chránič vypne poruchou, budete muset hledat, který obvod to způsobil, není to však až zas takový problém (postupné vypínání a zapínání jističů)
Ať se vám na to někdo mrkne.
Jedná se o třífázovou soustavu, kde PE a N je již odděleno a do každé místnosti vedu jinou fázi. Rozvaděč není zapojený, pouze jsou do něho jako bonus vloženy jističe,proudová ochrana a propojovací lišta na jističe. Proudovou ochranu plánuji dát před zásuvkové jističe a na jističe poté napojit jednotlivé místnosti. Světelné okruhy chci dát bez proudového chrániče.