Nad FVE na střeše je zbudován oddálený hromosvod a dodavatel požaduje dodatečné pospojování nosné konstrukce FVE panelů na nejbližší PE svorkovnici. Je to správné?
#uft#
Quote from: Pavel Tesař on 02.03.2010, 18:42
...pospojování nosné konstrukce FVE panelů na nejbližší PE svorkovnici. Je to správně?
Ne tak docela. Pro to pospojení platí ještě další podmínky - viz ČSN EN 62305-3.
Zjednodušeně
- co nejkratší a nejpřímější cestou, průřezem Cu 16 mm
2 (dalo by se za určitých okolností použít i průřez menší, ale nedoporučoval bych to - úspora je s ohledem na cenu FVE pofidérní)
- ta "nejbližší" PE svorkovnice musí být spojena s EPS HOP (nebo se zemničem) průřezem Cu min. 16 mm
2
Pokud by konstrukce v ochranném prostoru jímací soustavy byla ,,ve vzduchu,, bylo by to hlavně nebezpečné, pokud by se na konstrukci dostalo nějaké napětí.
Nelze také podceňovat možnost indukce při spínacích jevech či blízkém úderu blesku, ale i statické nabíjení způsobené prachem v proudícím vzduchu. Toto vše by mohlo vést k poškození panelů, jejichž odolnost není rozhodně vysoká.
Vše o FV a blesku s přepětím, naleznete zde: http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/fve
Dobré pospojení rámů je důležité i pro správnou funkci detekce poruchy izolačního stavu. Spojení nosným profilem nestačí, elox moc nevodí. Rámy mají kostřící bod, který bych pospojoval nějakou šestkou a svedl to na PE šestnáctkou. Neplatí pro thin-film panely.