K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič (vedle něj jdou 2 tlusté)?
Přeříz jsem ho rozbrušovačkou, jaký má význam?
Pravděpodobně jste přeřízl uzemnění - může být provedeno pozinkovaným páskem FeZn 4x 30mm.
Svůj význam uzemnění samozřejmě má, ne až tak pro provoz, hlavně pro bezpečnost.
Pro opravu můžete použít svorky, např. SR 02, nebo můžete pásek svařit.
Dokud nebude oprava provedena, raději el. zařízení nepoužívejte, vypněte hlavní vypínač nebo jistič, může to být nebezpečné.
Nejdřív jsem si myslel, že jste přeřízl fázovou sběrnici, ale to byste už asi nic nepsal a v tuto chvíli ležel v lepším případě na ARO. Zdá se že pan Hasala tomu přišel na kloub, že jde u uzemnění a je třeba ho urychleně obnovit. Může jít nejen o bezpečnost objektu na kterém je skříň, ale i sousedních objektů, které možná uzemněny nejsou.
Další dobrý člověk který jedná a pak se teprve zeptá.
Normální je postup obrácený. Příště se zeptejte, chcete-li se dožít aspoň důchodu. Mnoho štěstí;)
U tohoto dotazu jsem se opravdu pobavil. Je to fakt dobrý :grin::grin::grin:
" Člověče, vy jste ho přeříz !" pravil docent Přeučil básníkovi Pavlu Křížovi alias Šafránkovi