jeste ten obrazek
Z můstku č1 zžl do chrániče a modrým na můstek č 2 zůstane, tam se zapojí ostatní modré vodiče. Třetí nemusí být. Doplňkové pospojení všech vodivých části v koupelně musí být. Viz předchozí diskuze na těchto stránkách - instalace v koupelnách.
Funkčně je to správně.
Jen několik připomínek. Správně by v rozvodnici měly být čtyři sběrnice - PEN, PE, N před chráničem a N za chráničem. Ale je to trochu překombinované. Můstek č. 2 (N před chráničem) je jaksi zbytečný, jsou na něm jen dva dráty, je to jen spoj navíc. Sběrnice PEN - PE může být podle mě společná. Jen bych doporučoval prostorové oddělení PEN a PE vodičů a dále PEN vodiče označit modrým proužkem na konci vodiče, aby bylo možné rozpoznat, co je PEN a co PE.
Ochranný vodič PE ani vodič PEN nemůže být modrý. Je nutné používat vodiče s vyhrazenou barvou - zelenožlutý!
P. S. U hodně staré instalace, z vodičů AGY, AY, CG, AG, se může vyskytnout vodič PEN (dříve nulovací vodič - nulák) bílý nebo šedý. Tyto vodiče je dobré na koncích označit zl/žl (např. izolační páskou, bužírkou apod.).
Není to sice přímo k tématu, ale doplnil bych pana Beláně. Pokud se setkáte se zařízením původem např. z Finska může být PEN značený modrou barvou se zeleno-žlutým zakončením
To co uvádí kolega Hasala, je v ČSN EN 60446 (33 0165), čl. 3.3.3. Není to výjimka pro staré instalace, ale všeobecné označování izolovaného vodiče PEN. U uvedeného článku je také poznámka 1 a 2. Podle těchto poznámek, tabulky v příloze A) a čl.3.2.2, nelze, a nikdy nebylo možné, v ČR používat jako vodiče PEN, vodiče označeného světle modrou barvou.
Podle tabulky v příloze A), světle modrý vodič, mají schválené státy Dánsko, Itálie, Polsko a v Německu se připravuje národní schválení. Ve Finsku také nelze použít.
P. S. Norma je z prosince 2000.