Post by: Martin H. on 10.03.2010, 15:51
Rozvádzač v plechovej skrini zapustenej do steny sa nachádza bezprostredne nad ekvipotenciálnou svorkovnicou. Hlavné uzemnenie je preto pripojené zdola, všetky ostatné káble vrátane prívodu sú do rozvádzača privedené zhora z medzistropného priestoru. Ide o rodinný dom v štádiu výstavby.

Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciálnej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ?

#116#
Title: Re: Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
Post by: XXX on 16.03.2010, 19:09
Quote from: Martin H. on 10.03.2010, 15:51
Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciálnej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ?
#116#

Neexistuje.
Title: Re: Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 16.03.2010, 20:14
V pohodě. Nemusí se tvořit zvlášť trasa kvůli pár tkaničkám.