Je možné umístit zásuvku 230V nad kombinovaný sporák (plynové hořáky, el.trouba).Výška zásuvky by byla přibližně půl metru nas sporákem.
#116#
Quote from: Radek Kratochvíl on 10.03.2010, 17:06
Je možné umístit zásuvku 230V nad kombinovaný sporák (plynové hořáky, el.trouba).Výška zásuvky by byla přibližně půl metru nas sporákem.
#116#
Nie!
Rozumný člověk by to snad ani neudělal. Co vás k tomu vede?
Připojení sporáku nebo zásuvku na troubu pod úrovní desky, nebo ve vedlejším prostoru skříněk - není vidět, nepřekáží a splní účel.
Podívejte se na přílohu.
To není návod!!
Též by mě zajímal důvod proč ne?
To, že je to ošklivé a že to za pár měsíců odejde, protože to bude vyhřáté a plné sajrajtu od omastku není důvod.
Co není zakázané, je dovolené.
Ale určitě bych to tam nedával.
Quote from: Radek Kratochvíl on 10.03.2010, 17:06
Je možné umístit zásuvku 230V nad kombinovaný sporák (plynové hořáky, el.trouba).Výška zásuvky by byla přibližně půl metru nas sporákem.
Osobně neznám ustanovení normy které by to přímo zakazovalo. Přesto to není rozumné vzhledem k tomu že nad sporákem bude na zásuvku působit teplo, vlhko a různé jiné výpary vznikající při vaření. Záleží na využívání sporáku.
Pokud chcete pokusně získat i jakési normativní odůvodnění nevhodnosti tohoto řešení tak si zkuste zpracovat něco jako miniprotokol a vnějších vlivech působících nad sporákem při vaření a napasovat do toho vhodnou zásuvku, myslím že to může být docela problém. ;)
Pouze doplním p. Alina:
Konkrétní případ umístění zásuvky sice normy přímo neřeší, nicméně se lze úspěšně opřít o ustanovení ČSN 33 2180 čl. 6.1.1. ,,Rozložení a výška zásuvek se volí tak, aby se z nich daly spotřebiče co nejvhodněji napájet, aby pohyblivé přívody co nejméně překážely a aby zásuvky nebyly při obvyklém užití vystaveny poškození, pokud před ním nejsou zvlášť chráněny."
Quote from: Vladimír Kadlec on 12.03.2010, 11:33...a aby zásuvky nebyly při obvyklém užití vystaveny poškození...
Co zásuvky... ale taková šňůra do zásuvky zastrčená, křížící zapálený vařič :)
Quoteale taková šňůra do zásuvky zastrčená, křížící zapálený vařič Úsměv
To je ten hlavní argument k bezpečnosti el. instalace!!
K polemice může-nesmí..... ;)
Když ji tam dáte, může být..ale!! pokud tam zapojíte kabel s vidlicí tak to ohrožuje bezpečnost!
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.03.2010, 06:55
Proč?
[/quote
V predošlých odpovediach prečo nie, sa už niektorý tu zmienili o nevhodnosti k vôli teplu, vlhkých a mastných výparov , pôsobenia tepla na šnúru, ktorú tam nebodaj niekto zapne a pritom si zmyslí medzi tým aj variť ďalej nepraktičnosti čistenia, (obkladačky za šporákom očistiť saponátom ide ale predstavte si ,že manželka bude mastnú zásuvku čistiť jarovou vodou. )
Ja osobne si myslím, že potom by som mohol dať zásuvku aj do sprchového kúta. tam by som nemal aspoń tepelné a mastné vplyvy.
Cez to všetko by ma zaujímal aj dôvod , prečo by mala tá zásuvka byť práve tam.
Quote from: Sichinger on 11.03.2010, 22:18
To není návod!!
Dúfam. že tu bol vodár po elektrikárovi . Pokiaľ opačne , pochybujem o tom elektrikárovi.
Na obrázku se nachází zásuvka nad dřezem,tedy v umývacím prostoru. Zde nemusí být dodrženy instalační zony,které se používají v koupelnách?
Pokud dělám nový rozvody elektřiny,tak to většinou dodržuji,ale možná jsem jediný :)
Mám na mysli: -zásuvka ani spínač nesmí být umístěn v umývacím prostoru
-do 120cm musí být min.20cm od umývacího prostoru
-nad 120cm může být s okrajem umývacího prostoru........
Musí být přece dodrženy nějaké min.vydálenosti od dřezu ne?
Obávám se, že nemůžete použít tuto normu, pro tento případ.
Vámi citovaná norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je pro prostory s vanou, nebo sprchou a to není případ kuchyňského dřezu.
Sám bych to tam také neumístil, ale marně přemýšlím, čemu, tedy kromě zdravého rozumu, to odporuje. Snad poradí některý ze zkušenějších kolegů. Nejde jen o to jestli lze, nebo ne montovat zásuvku v tomto umývacím prostoru. Jde o konkrétní článek normy, jako oporu pro revize. Zatím jdu hledat o:-)
A co toto? ;D
(http://megaupload.cz/images/nad-kamny.jpg)
I toto je zoufalost. Kdo ví kdo přijde a odmontuje plech ze sporáku, protože se mu nelíbí. Či obloží zeď kachlíky, plech nebude potřeba a zásuvka zůstane na původním místě, protože je na zásuvku zvyklý....
Zásuvku mimo varné pole je nerozumnější řešení. (beach)
Kachlíky na zdi jsou a plech nikdo nedemontuje. A ta zásuvka pro nic jiného ani neslouží, protože další dvě jsou nad linkou - samozřejmě jiný jističový okruh..
Někomu se to třeba nelíbí, ale zakázané to není.
Quote from: Dingo on 12.03.2010, 21:19Někomu se to třeba nelíbí, ale zakázané to není.
Zakázané to není, ale je to hovězina. Už jenom proto, že se občas střídají jak obyvatelé, tak sporáky. Nemluvě o tom, že by si tam babička třeba mohla připojit vysavač nebo žehličku, jenom "na chvilku".
Celé toto téma je jedna velká zoufalost! To, že se nenajde přímý článek ČSN, který by to zakazoval, ještě neznamená, že to je tak správně. Aby byla instalace provedená řemeslně správně a byla v praxi bezvadně použitelná, je také kromě norem nutno použít zdravý rozum a potom zkušenosti nabyté léty praxe.
A relativisté si mohou říkat co chtějí a klidně si mohou prosazovat práva občanů na omyl a na štěstí z omylů plynoucí :D až někomu začne od plotýnky hořet šňůra připojeného spotřebiče, bude mít občan rovněž právo na likvidaci škod na vlastní náklady ;D
Je to proti obyčejnému selskému rozumu. Nechovejte se prosím jako naši poslanci a používejte obyčejný zdravý selský rozum. o:-)
Když někdo trvá na tom, že chce zásuvku přímo nad sporák, tak jej vždy zvu ke mě do bytu, kde jsem jednu takovou zdědil...Většinou, když se doví že to mám doma a nechtěl bych to si to rozmyslí, dva vyrazili a rozmysleli si to po té co to viděli....
Bohužel, není v rodině žádný elektrikář, který by měl čas s tím něco udělat... o:-)
#117# TAKŽE ZÁVĚR: Zásuvku nad sporák v žádném případě neosazovat. Ti, kteří si myslí, že je její
osazení v pořádku, se velice mýlí.
Tímto je odpověď vyčerpána a téma se zamyká.