Jaký průřez vodičů se dříve používal pro rozfázování jističů v rozvodnici, když nebyly lišty? A jak to má být správně?
Mám to udělané vodiči o průřezu 2.5mm2, ale četl jsem, že by to mělo být alespoň 6mm2.
#uft#
Nevadí tedy, že mi jdou z jistíče na jistič vodiče 2.5mm2 ?
Prohlédněte si stránku č.2 u : B- 30 denní zóna dostupných diskusí .
Je tam téměř shodná otázka.
Ono tak trochu záleží na tom, jaký je to rozvaděč, jaké je tam jištění,...
Když tam bude hlavní jistič do 25A, je to zásadně jiná situace než když tam bude hlavní jištění 50A a víc, přívod bude pro několik jističů 10 nebo 16A,...
Radši si zavolejte elektrikáře aby to nedopadlo třeba takhle. Obvzláště svorkovnice PE je vykutálená. A o štítku výrobce už se ani nezmiňuju :(
Je to stará rozvodnice u starého RD, ale vodiče jsou v mědi. Hlavní jištění je 3x25A. Právě že jsem tam elektrikáře měl a ten mi řekl že to takhle je v pohodě, ale co jsem se dočetl v té druhé diskuzi, tak z toho plyne, že 2.5mm2 je málo. Proto se ptám: Jakými vodiči to má ve skutečnosti být?? Vodičem 4 nebo 6mm2, nebo je to opravdu takto v pohodě?
Min CY 4mm2, ale 6mm2 se nic neskazí pokud nelze použít propojovací lištu.