Post by: Václav N. on 16.03.2010, 21:33
Mám uloženo potrubí na zemní plyn mezi plynoměrem a rodinným domkem v hloubce 80cm.
Výkop ještě není zakrytý. Mohu uložit nad toto potrubí kabel CYKY 48x10
(?opravdu je to takhle napsané v dokumentaci? zdá se, že tazatel asi nebude elektrikář )
do hloubky 35 cm s pevným zákrytem a v ochranné trubce?

#116#
Title: Re: Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
Post by: Pavel Šebesta on 18.03.2010, 22:00
V jednom výkopu mohou být uloženy veškeré inženýrské sítě. Ale musí být dodržena norma ČSN 73 6005 "Křižování a souběhy inženýrských sítí" kde jsou v tabulkách přesné definice MINIMÁLNÍCH vzdáleností jednotlivých sítí od sebe v případě jejich souběhu či křížení. (norm)