Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Vitezslav Kustka on 17.03.2010, 19:33

Title: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: Vitezslav Kustka on 17.03.2010, 19:33
Truhláři nám při instalaci vestavěných skříní navrtali vedení ve zdi ( starší AL dráty ). Shodilo to pojistky na chodbe, po znovunahození vše funguje, žádné zkraty. Sundal jsem skříň, odsekal jsem okolo omítku a posílám fotku. Poprosil bych o komentář, jestli má cenu se tím hlouběji zabývat nebo to postačí zasádrovat = ( rada většiny mých známých + dvou elektrikářů... )

#116#
Title: Re: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: Yokotashi on 17.03.2010, 23:47
Vetsina lidi vam tu asi napise, ze mate vymenit cely drat a kdyz uz v tom budete, tak rovnou predelat celou instalaci na med.

Kdyz to jenom zasadrujete, tak to bude fungovat, ale pokud by ta zed jenom nepatrne navlhla (coz se muze stat), tak se muzou dit ruzne neprijemne veci ... a s trochou smuly i uraz.

Kdyby drat byl preruseny, a musela se na nej davat cokolada, tak je dobre reseni smrstovaci buzirka, ale tu sem nedostanete. Ja osobne bych ten drat dal do buzirky (nevodive a nejlepe nehorlave - dobra je silikonova), odmastil drat i buzirku a ten drat zasilikonoval (tu buzirku k nemu prisilikonoval).

Lepsi nez silikon by byla nejaka zalevaci hmota, kdeta je testovana na primo na pouziti pod napetim, take jde pouzit epoxyd (ale cista pryskyrice (barvy medu) - ne nejake smesi s uhlikovym prachem, hlinikovymi pilinami, apod.). 

Pak uz to staci zasadrovat ... a nejlepe nekam napsat kde to co, co to je a proc to tam je. Podle normy to asi uplne nebude, ale uvazim-li stari te izolace a rozvodu, tak se domnivam, ze vznikne-li z neceho pozar bude to mnohem pravdepodobneji z nedotazenych sroubku v nejake krabici/zasuvce (odmitam nest zodpovednost za to, ze z tohoto nic nevznikne ... ale u sebe doma bych to tak udelal).

A jeste bych se koukl, jestli neni naruseny samotny hlinikovy drat ... ale ten typicky trochu uhne a z fotky to vypada, ze to odnesla jen izolace.
Title: Re: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: Zdenek Hejčl on 18.03.2010, 00:47
Jo zeslabený drát v kabelu to je zaděláno na malér. A pokud to bude vodič PEN tak po přerušení se  může dostat fáze na kostru. (zle)
Doporučuji důkladnou kontrolu místa poruchy a podle porušení vodičů řešit spojkou nebo krabicí. Dobrý elektrikář si s tím poradí hravě. ;)
Title: Re: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: František Šohajda on 18.03.2010, 06:39
Dejte tam krabici p.o...... ;) práce na 15 minut..
AL drát pod tlakem "utíká"....čokoládku ne... (zle)
Title: Re: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: imrich Čizmádia on 18.03.2010, 07:04
Firma SEZ Dolný Kubín vyrába káblové spojky typ SP2,5. Sú vhodné pre použitie vo Vašom prípade.
Title: Re: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: Zdeněk Pikhart on 18.03.2010, 07:07
Quote from: František Šohajda on 18.03.2010, 06:39
Dejte tam krabici p.o...... ;) práce na 15 minut..
AL drát pod tlakem "utíká"....čokoládku ne... (zle)


(jednicka) přesně tak, zeslabený hliník se vždy přeruší
Title: Re: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: imrich Čizmádia on 18.03.2010, 07:32
Chcel by som upresniť svoju odpoveď. Spojky SP2,5 sú pre káble do 5x2,5mm2. SEZ D. Kubín vyrába aj SP6 do 5x(2,5-6) mm2, ich dľžka je 126, resp. 152mm.
Title: Re: Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
Post by: Vitezslav Kustka on 18.03.2010, 09:12
Tyto spojky SP2,5 jsou bezne ( v mem pripade v Praze ) k dostani? Libi se mi ( jak predpokladam ) ze se nemusi vykutat prilis velke mnozstvi omitky ( byl to jeden z poslednich vrtu pri rekonstrukci a za chvilku ocekavame miminko ) a tuto vec jen vlozi do drazky ve zdivu.