HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Antonín Mikl on 19.03.2010, 13:16

Title: Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
Post by: Antonín Mikl on 19.03.2010, 13:16
Norma ČSN 33-2000-7-712 říká "Pokud instalace, včetně PV napájecího systému nemá aspoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou užije se k samočinnému odpojení od zdroje proudový chránič typu B. Chránič se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do el. instalace."  "Jednoduché oddělení-oddělení mezi jednotlivými obvody, nebo mezi obvodem a zemí při použití základní izolace."

Mám tomu rozumět tak, že při použití beztransformátorového měniče DC/AC je instalce proudového chrániče nutná a při použití měniče AC/DC s transformátorem není?

#112#

Title: Re: Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
Post by: Jiří Schwarz on 19.03.2010, 20:09
Quote from: Antonín Mikl on 19.03.2010, 13:16
užije se k samočinnému odpojení od zdroje proudový chránič typu B. Chránič se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do el. instalace."  

#112#



Nemáte  tam nějaký překlep? Nemá to být jistič s charakteristikou B?

Title: Re: Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 19.03.2010, 20:49
PV znamená fotovoltaika?

Je to trošku složitější. Musíte zajistit bezpečné oddělení strany DC od distribuční soustavy. Možností je víc a hlavně záleží na tom, jak je řešena strana DC (mono/poly krystalika nebo amorf).
Velmi často tento požadavek řeší střídače.

Chcete-li řešení na klíč, pošlete mi poptávku, obratem zašlu nabídku.
Title: Re: Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
Post by: Lukáš Rotrekl on 20.03.2010, 08:14
Co je to PVE?  Znám tuto zkratku pro Přečerpávací Vodní Elektrárnu, ale tu asi v domácnosti mít nebudete...
Title: Re: Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
Post by: Štěpán Valenta on 20.03.2010, 09:26
Vážený kolego,
                          v podstatě jste si správně odpověděl sám.  Ano u transformármátorových měničů plníte dostatečně podmínku oddělení (stačí oddělení na úrovni základní izolace...). A u těch beztransformátoprových naleznete odpověď v příslušném návodu k použití měniče... Některé mají vlastní hlídání svodového proudu a je možné použít pouze chránič min. 100mA, většina podmínky oddělení však splní bez dalších podmínek... a u těch ostatních musíte použít chránič 30 mA typu B jak říká norma ...712...
     Nicméne o způsobu ochrany před nebezpečným dotykem  obecně ještě rozhodují vnější vlivy (prostředí a kvalifikace obsluhy), ale to je již jiné téma.
                                                                o:-)
Title: Re: Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.03.2010, 09:38
Quote from: Lukáš Rotrekl on 20.03.2010, 08:14
Co je to PVE?  Znám tuto zkratku pro Přečerpávací Vodní Elektrárnu, ale tu asi v domácnosti mít nebudete...

To je matení jazyků.
PV = PhotoVoltaic
FVE = FotoVoltaická elektrárna

Ochrana před NDN by měla být beze zbytku řešena v projektu a ověřena revizním technikem. Co se týče oddělení strany DC od AC, záleží na typu soustavy DC strany (a s tím související typ střídače).

V případě, že je použita soustava DC IT, je oddělení zajištěno izolační hladinou 1MOhm proti zemi. Ta je ověřována ve střídači a při poklesu dochází k vypnutí.

V případě soustavy DC TN je použit transformátor, který zajistí galvanické oddělení obou sítí. Ostatní opatření jsou definována návodem k instalaci výrobce střídače.
Title: Re: Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
Post by: Antonín Mikl on 22.03.2010, 09:14
PVE jsme napsal chybně a myslel jsem tím  fotovoltaickou elektrárnu. Při instalaci jsou použity měniče SMA.