Mám ve své zahradní chatce přivedeno napětí od souseda chráněno 20A jističem. Chci dále udělat rozvody v chatce, jeden okruh na světla (10A), jeden na zásuvky 16A (bojler 1200W,TV,konvice 2000W) a jeden okruh na venkovní zásuvky (16A), kde bude čerpadlo 1300W. Venkovní okruh bych chtěl ještě jistit proudovým chráničem a chci se zeptat jestli ho dát za, nebo před jistič a jaké hodnoty? Nebo to tak vůbec nemůže být?
#112#
Nejlépe bude, zapojit chránič s jmenovitou hodnotou 25A na přívod a za ním jednotlivé okruhy rozjistit. Nevím, jestli máte přívod 1f nebo 3f. Pak by proudový chránič měl parametry 25/2p/003 resp.25/4p/003.
Treba: Prívod do hlavného vypínača odtial isitč B16 na vnutorné zásuvky a B10 na svetlo a kombinovaný ističo-chránič B16/1N/003 na vonkajšie zásuvky
Alebo miesto hlavného vypínača dat 25A prúdový chránič a za nim isitče 2xB16 a B10
A ešte otázka sused vám dal 3x230/400V alebo len 1x230V lebo ak 3x230/400V môžete jednoducho použit na každý isitč jednu fázu. Ale ak vám dal len 1f istenú 20A tak to spravte ako som písal hore. :)
Ve Vašem případě bych použil i podružné měření. To znamená nechat si na začátek Vašeho odběru namontovat hodiny. Cejchované a kalibrované nejsou drahé a hlavně budete vědět kolik jste spotřeboval. Jde hlavně o klid a vztahy. Také předpokládám, že budete potřebovat revizi, když už tak kvůli pojišťovně(kdyby něco). Tak se poraďte s tím, kdo to bude revidovat a ten vám řekne co a jak.
1. Od souseda by to připojeno být nemělo, nemá koncesy na prodej el. energie.
2. Zapojení by měl dělat elektrikář. Stejně nezjistíte zda je chránič funkční.
To Oliver:
První varianta (Treba:. . . ) je špatná, protože není chráněn obvod vnitřních zásuvek.
V popisované instalaci bych dal přednost centrálnímu chrániči, protože je málo obvodů a pokud část instalace vede po dřevě, tak chránič určitě pro všechno.