Jsem sice elektrikář, ale dlouho jsem s tim nedělal, tak mam dotaz. Jaký průřez vodiče zvolit na délku 100m, napětí 48V a odběrem 10W? Nejlepe s nějakou rezervou ;)
#112#
Stačí CYKY2x1,5. Při tomto průřezu a daném zatížení je úbytek napětí na konci vedení 0,504V, což je 1,125%. pokud by jste chtěl nižší úbytek použijte CYKY 2x2,5
Uvedu takový zjednodušený a všeobecný návod na určení úbytků napětí.
Pro úbytky napětí platí, že důležitý je procházející proud - čím bude větší, tím větší budou i úbytky napětí.
Protékající proud určíme podle příkonu - I = P/U.
Odpor vedení vypočítáme nebo jednodušší je použít nějaké tabulky, které uvádějí odpor používaných průřezů vodiču určité délky. Nesmíme zapomenout že proud prochází "tam i zpět", celkový odpor bude tedy dvojnásobek délky kabelu.
Pokud tedy určíme odpor vedení, pro určení úbytku napětí velmi jednoduše použijeme Ohmův zákon - U = R*I.
Vypočítanou hodnotu úbytku napětí porovnáme se vstupním napětím. Pokud je úbytek napětí příliš velký, zkusíme to spočítat s vyšším průřezem vodičů, tak dlouho, než se dostaneme na požadovanou hodnotu.
V uvedeném případu mi úbytek napětí na CYKY 2x 1,5 vyšel přibližně stejně, zhruba 0,5V, což by na 48V neměl být problém.
Nerad bych se mylil, ale nestacila by ti na to pitoma kroucena dvojlinka (1par)? Je to podstata napajeni po Ethernetu (http://en.wikipedia.org/wiki/PoE) (cesky (http://cs.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet)).
jenže u napájení po ethernetu to funguje trochu jinak na začátku se posílá relativně vysoké napětí třeba i 50V po vedení samozřejme něco ubyde a dorazí na konec vedení třeba o 2V méně, jenže tam je spínaný zdroj DC/DC který toto napětí upravý na požadovanou a stabilizovanou velikost napětí