Lze dojít pomocí výpočtu k výsledku, jakou charakteristiku jističe nejlépe instalovat před svítidla s elektronickými předřadníky?
#117#
jaká konkrétně svítidla? kolik jich bude? jaký příkon a způsob připojení?
pokud instaluji svítidla s el. předřadníkem v domácnostech, dávám normálně char. B, jako na jakákoli jiná světla - člověk stejně neví, zda si uživatel někdy vzpomene tam dát něco jiného, proudovou hodnotu pochopitelně podle příkonu a vlastností jednotlivých prvků....
Quote from: Lubomír Jindra on 30.03.2010, 21:09
Takové informace udává výrobce, například OSRAM
Pane Jindra skláním se až nosem k zemi a skládám poklonu dííky (poklona) (poklona) (poklona) To je to co hledám už dlouhoo.
Když jsem si vzal třeba výbojky tak potom dle katalogu:
Jištění
Jištění výbojek HCI®, HQI® a NAV® musí být provedeno pomocí pojistek s pomalou vypínací charakteristikou.
Obvykle je dostačující dimenzování na dvojnásobek jmenovitého proudu výbojky. Jsou-li použity jističe, musí mít vypínací charakteristiku ,,C".
Mějme tedy např.: HQI-T 70/WDL4) 7) 1,0A, 75W a budu jich mít třeba 10ks za sebou 1f. Zvolím dle rady jistič C25A/1f neboť 20A 1 fázově je hodnota, kterou jsem došel výpočtemdle udávané rady.
Souhlasíte ?
Po zamyšlení to co jsem napsal bude kravina (wall). Nějak jsem vynechal celou výzbroj svítidla :-[. A v tomto případě tam nepoteče asi 1A (no). Jen podle katalogu OSRAM neumím spojit všechny kombinace dohromady tak abych došel k rozumnému výpočtu. Neznám jmenovitý proud výbojky, cos fí, atd.
V katalogu výrobce svítidel jsem třeba našel u vysokotlakých sodíkových výbojek 1x70W celkový příkon 83W. Měl bych tedy vycházet z rady uvedené v katalogu OSRAM? A to tak, 83W x 2=166W, cos fí=?(bohužel výrobce neuvádí-těžko pak dojít k rozumnému výpočtu), I=(?A x 2) x 10svítidel=proudová hodnota pro výběr jističe s char. C.
Neznáte nějakého výrobce, který by udával u výbojkových svítidel celkový příkon? Jde mi o to jak po-té dimenzovat vedení neboť v případě, že využiji přívodu pro např. výbojkové svítidla (i zářivkové svítidla s elektronickým předřadníkem) tří fázového bude zatěžováno N více jak u normálních spotřebičů. Jak někdo již zde z odborníků zmiňoval vlivem např. vyšších hramonických. Jak po-té takové vedení dimenzovat a jistit (u jištění pro zářivková svítidla s EP mě odpověděl již pan Jindra), vzhledem k nadměrnému zatěžování N.
Já osobně bohužel neznám, rád bych se ovšem mýlil. Opět musím s nostalgií vzpomenout na Elektrosvit Nové Zámky, kdy výrobce udával činný výkon zdroje, činný příkon celého svítidla vč.předřadníku a ještě celkový proud, ze kterého šel určit kýžený účiník.
Čo bolo, to bolo. Dnes musíte tyto údaje dodatečně páčit od dodavatele.
Příklad katalogu Elektrosvitu viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12310.0.html
v příspěvku z 17.04.2009, 16:30
Pravda, katalogy se týkaly jen klasických tlumivek, ale jde o princip úplnosti podkladů
Hledal jsem a našel jsem např. u Vyrtycha takovou hezkou tabulku proudů a příkonů svítidel. Celkový příkon např. u zářivky s elektronickým předřadníkem 2x36W je 73,6W. Nevím však jako EP jsou tam dodávány. Vycházím tedy např. z katalogu OSRAM z EP QTP8 2x36 kde je tedy max počet svítidel na jištění B10A - 17 ks a celkový příkon mě vychází tedy cca stejný jako udává výrobce svítidel.
Jak je to po-té z jištěním resp. s dimenzováním kabelu pro tyto svítidla a samotným napájením u 3f obvodu?
Mějme "jednoduchý" příklad:
30ks zářivek 2x36W s EP a k poslednímu svítidlu od jištění 50m. Jako jištění dám 3xB10A a svítidla rozdělím po 10ks na 1f jističe splní hodnota jističů a jejich charakteristika splní podmínku udávanou v katalogu OSRAMU. Ale kabel použiji třeba CYKY 5Cx1,5 jakou roli budou hrát v tomto případě vyšší harmonické? Bude se nadměrně zatěžovat N ? Jak spočítat v tomto případě dimenzování kabelu?