Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Mlkar.Martin on 29.03.2010, 15:51

Title: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany?
Post by: Mlkar.Martin on 29.03.2010, 15:51
Mějme např. bytový dům. V pojistkové (přípojkové) skříni pojistky např. 250A. V elektroměrovém rozvaděči PO (přepěťovou ochranu) B, v rozvaděči pro spol. spotřebu PO tř. C a v každém bytovém rozvaděči v jednotlivých patrech PO C.
Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany třídy B a C? Je nutné použít vodič z HOP vzhledem k instalovaným přepěťovým ochranám a proč?

#117#
Title: Re: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany?
Post by: Fuk Tomáš on 29.03.2010, 17:52
Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9.
Title: Re: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany?
Post by: Jan Hájek on 29.03.2010, 20:00
Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy.
Pokud jste od ,,fochu,, tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek.
Title: Re: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany?
Post by: Mlkar.Martin on 29.03.2010, 20:47
Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2010, 17:52
Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9.

Ani jedna z tabulek nehovoří o průřezu pro přep. ochrany.
Tabulka č. 8 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících různé přípojnice pospojování a vodičů spojujících přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě.
Tabulka č. 9 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících vnitřní kovové instalace k přípojnici pospojování.

Quote from: Jan Hájek on 29.03.2010, 20:00
Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy.
Pokud jste od ,,fochu,, tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek.

Dle montážního návodu viz. příloha je na obrázku zakresleno spojení mezi HOP a PO vodičem S2 o pr. 16mm2. K čemu je tam uveden další vodič mezi PE a HOP v soustavě TN-S?