Chtěl bych napojit zasuvku na 230V na kabel 400V (4 žíly černy černy hnědy zelenožluty) vedoucí od pojistek 3x 25A pomoci odbočovaci krabice s použitím 3 žilového kabelu (hněda modra zelenožluta) průměr vodičů 2,5mm2 a s plánovaným zatíženim 2000w pod podminkou, že zasuvka na 380v bude funkční.
Budu muset napojit nove slabší jištení pro novou zasuvku (kam přesne umístit)?
#112# upraveno na jednu otázku
Zásuvky na 230V musí mít jištění max. 16A. Kupte si kombinovou zásuvku na 32/400V + 16/230 a máte po starostech. Nebo ještě lépe: přenechte své starosti kvalifikovanému elektrikáři.
#117# Odpověď byla smazána. Pokud existuje hotový produkt sloužící k účelu, na který se tazatel
původně ptal, pak je nepřípustné radit řešení ve stylu bastlu.
Zamykám