.To: Moravec, Libor Cr.
Přidávám svůj názor. Nevím , jak souvisí dimenzování instalace kuchyně a koupelny s hlavním jističem před elektroměrem. Tato instalace byla je a bude dimenzována podle jednotlivých jističů příslušných obvodů v BR. Jedinné co se oproti minulosti změnilo, bude zvýšení soudobosti a z toho plynoucích důsledků (občasné vypnutí hl. jističe), jak uvádí tazatel.
Hlavní jistič chrání pouze vedení mezi elektroměrovým a bytovým rozvaděčem.
Proto pokud tazatel chce zvýšit hlavní jistič (doporučuji na 25A) je nutno vyměnit hlavní vedení mezi ER a BR, pokud nevyhovuje a provést změnu přihlášky a zaplatit související poplatek. (Tuším se se bude jednat o 500 Kč - musel bych to vyhledat).
předběhl mě Vážení pánové,
souhlasím, že ideální řešení z našeho odborného hlediska, by bylo provést rekonstrukci bytu. Předpokládám, že jedná o panelák a všichni dobře víme, jak se jednoduše dělá.
Volil jsem nejjednodušší řešení.
Prošel jsem již hodně paneláků, kde se kdysy dávaly 15A jističe. Když jsem viděl současné vybavení bytů, tak mi to nedalo, abych se nezeptal, jak jim to může fungovat. Bylo mi řečeno, že se s tím obyvatelé naučili žít. Když se pere, tak se nežehlí, když se žehlí, tak se nevaří ap.
Myslím, že vypadávání okruhových jističů moc nehrozí, protože uživateli zpravidla vypadne vždycky jenom ta 15/1 před elektroměrem. 10/1 pro pračku vypadnout nemusí a 10/1 pro rychlovarnou konvici nevypadne určitě. Zajímalo by mě ale, jak se v praxi řeší dimenze HDV. To netrápí ani uživatele bytu, ani rozvodné závody. Pokud si jištění navýší tři čtyři byty, tak už to nemůže vyhovovat. Řekl bych, že v tomto směru je 332130 ještě přísnější než 332000-5-523.
Standartní instalace v paneláku, kde není elektrický sporák, vypadá takto :
Hlavní jistič před elektroměrem IJV 15A, dva vodiče AY 6, rozvodnice PL, v ní čtyři jističe : IJV 6A - světla jádro, IJV 10A - zásuvky jádro, IJV 6A - ostatní světla, IJV 10A - ostatní zásuvky. Instalace bývá jednotně provedena vodiči AY 2,5.
Většina silnějších spotřebičů v bytu je obvykle zapojená na zásuvkový okruh pro jádro.
Pouhá výměna jističe před elektroměrem obvykle nic neřeší.
Děkuji za odpovědi!
Jedná se o cihlový činžák z šedesátých let, stavěný svépomocí. Jinak jsem volal ženě, ať se podívá na jističe v bytě a říkala, že 2 jističe mají hodnotu 10A a zbytek 16A což mě překvapilo a hned jak dorazím domů, tak to musím zkontrolovat.