Mohu kabel AYKY 4x25mm2 o celkové délce 400m uloženého v zemi použít pro napájení venkovního osvětlení s max. výkonem 500W ?
#117#
Můžete.
Jen si nechejte spočítat impedanci vedení a s ohledem na ni a celkovou zátěž zvolte správné jištění na začátku vedení. 4x25 AYKY na 400 metrů není zas až takový zázrak, jak by se mohlo zdát ;)
Je docela zásadní, jestli svítidla budou napojené na jednu fázi nebo jestli budou zapojené na všechny tři fáze.
Takovým ideální stavem by bylo zapojení, kdy jsou všechny fáze rovnoměrně zatížené.
Zcela určitě bude nutné udělat na konci vedení (u svítidel) uzemnění.
S nejvyšší pravděpodobností naprosto bez problémů. Pokud bude napojení 1f na konci vedení tak s úbytkem asi 0,5V.
Otázkou je odkud (z jaké sítě s jakými parametry) to bude napojeno. To by mohlo ještě hrát roli u jištění. Ale pokud zkusím před toto vložit orientačně 2000m AlFe 42/7, stále to vychází s 10A jištěním naprosto bez problémů...