Jak posuzovat zapojení malé elektrocentrály /cca do 10kW/ při provozu ?
Jako IT,TT ?
#117#
technický přesun
Myslíte si, že se chodím ptát na Poštu na odjezd vlaku?
Jestli ono by nebylo nejlepší tuto informaci "vyčíst" z nějakého popisu od výrobce (pokud se to připravuje do provozu)...
Nebo by to měl "navrhnout" projektant podle pokynů výrobce a požadavků provozovatele.
Zpravidla je výstup z centrály izolovaný, takže se nabízí síť IT (neživé části se uzemňují) nebo jako okruh s ochrannou elektrickým oddělením (neživé části se navzájem spojují ale neuzemňují.
U TT bych viděl jako "zbytečnou komplikaci" 2 uzemňení, první u zdroje a druhé u spotřebiče, s takovými hodnotami, aby byla zajištěna ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TT s využitím nadproudového prvku.
Síť TN je pak spíše pro "ještě větší výkony"