Z důvodu umístění nemohu do zásuvky dát rozdvojku, popř. udělat zásuvku dvojitou.
#112# Má se tomu rozumět tak, že u obou šňůr ušmiknete vidlice a oba konce připojíte na rozebiratelnou vidlici? Bez použití vícezásuvkové prodlužovací šňůry?
Jelikož máte v úmyslu použít rozebíratelnou zásuvku, tak se zřejmě jedná o lampičky I.tř. (kovové konstrukce).
Můžete sdělit, jak prakticky byste chtěl připojit do jedné vidlice dvě trojžilové šňůry? :-[
BTW: Jestliže je k té zásuvce přístup, proč není možné ji nahradit za dvojzásuvku? :-\
Quote from: Kamil Novák on 15.04.2010, 10:56
Jelikož máte v úmyslu použít rozebíratelnou zásuvku, tak se zřejmě jedná o lampičky I.tř. (kovové konstrukce)
Pan Novák měl jistě na mysli rozebíratelnou vidlici. A klidně může jít o spotřebič II třídy.
Vzhledem k tomu že jste asi laik,tak ideální řešení pro vás je koupit si nejkratší 3 násobnou prodlužku (myslím 1,5m) a máte vystaráno. A v budoucnu můžete lampičky použít i jinam a výrobek tím tak neznehodnotíte ;)
Quote from: Kamil Táborský on 15.04.2010, 11:20
Pan Novák měl jistě na mysli rozebíratelnou vidlici. A klidně může jít o spotřebič II třídy.
(doh) Samozřejmě! D.ě.k.u.j.i za opravu. (poklona)
O spotřebič II. třídy jít ovšem nemůže. (no) Jejich přívody nesmějí být opatřeny rozebíratelnými vidlicemi! (no)
Quote from: Kamil Novák on 15.04.2010, 11:29
O spotřebič II. třídy jít ovšem nemůže. (no) Jejich přívody nesmějí být opatřeny rozebíratelnými vidlicemi! (no)
Ale tazatel nikde nepíše jestli se jedná o spotřebiče první nebo druhé třídy. Jenom se ptá jestli může 2 lampičky s vypínači propojit aby měli jeden přívod do zásuvky.
Z čeho jste vydedukoval, že se jedná o spotřebiče I třídy? Z otázky to není znát
Zástrčka je typována jen na připojení jedné třípramenné šňůry .
Quote from: Kamil Táborský on 15.04.2010, 12:05
Ale tazatel nikde nepíše jestli se jedná o spotřebiče první nebo druhé třídy. Jenom se ptá jestli může 2 lampičky s vypínači propojit aby měli jeden přívod do zásuvky.
Z čeho jste vydedukoval, že se jedná o spotřebiče I třídy? Z otázky to není znát
Tak ještě jednou a pomalu :
1) i kdyby existovala nějaká vidlice, do které by bylo možné zapojit dvě šňůry, tak by to bylo v případě
spotřebiče II.tř. k ničemu, neboť tento druh el. předmětů
nesmí být opatřen odnímatelnou vidlicí. (!)
2) z výše uvedené skutečnosti vyplívá, že uvažuje-li tazatel o možnosti zapojení dvou šňůr do jedné vidlice, mohl by to snad provést (teoreticky) pouze v případě
spotřebičů I.třídy, jejichž přívody mohou být opatřeny odnímatelními vidlicemi. (!) (!)
Krátce a jasně: jestliže jsou ony lampičky konstruovány ve II.tř., nemá prvotní dotaz vůbec řešení a tedy smysl. (plc)
Bavíme-li se ovšem o řešeních v rámci norem, nikoli o bastlení (v tom horším smyslu tohoto výrazu).
Quote from: Kamil Novák on 15.04.2010, 12:27
Krátce a jasně: jestliže jsou ony lampičky konstruovány ve II.tř., nemá prvotní dotaz vůbec řešení a tedy smysl. (plc)
Bavíme-li se ovšem o řešeních v rámci norem, nikoli o bastlení (v tom horším smyslu tohoto výrazu).
Myslím si,že tazatel měl na mysli lampičky,které jsou ve II třídě,jelikož mají tenký káblík. 2 káblíky totiž jdou bez problému strčít do rozebíratelné vidlice.
U 3 vodičovém kabelu si nejsem jisty,že by se tam vešli kabely 2.
Pro tazatele: Kupte si prodlužku
Quote from: Kamil Táborský on 15.04.2010, 12:59
Myslím si,že tazatel měl na mysli lampičky,které jsou ve II třídě,jelikož mají tenký káblík. 2 káblíky totiž jdou bez problému strčít do rozebíratelné vidlice.
Že to fyzicky jde ještě neznamená, že je to tak správně. (plc)
A proto tento návrh :
Quote from: Kamil Táborský on 15.04.2010, 12:59
Kupte si prodlužku
je zcela namístě. (jednicka)
§ 3527 ČSN 34 0350, čl. 5.3.3 ČSN 34 0350 ed. 2: "Na jednu vidlici smí být připojen jen jediný pohyblivý přívod. Totéž platí i pro nástrčky a pohyblivé zásuvky."
Quote from: Kamil Novák on 15.04.2010, 10:56...tak se zřejmě jedná o lampičky I.tř. (kovové konstrukce)...
Mě spíše zaráží to spojení I. třídy a kovové konstrukce. Tedy v případě I. třídy je to nesporně správně, ale pak to vypadá, jako by lampičky s kovovou konstrukcí nemohly být i II. třídy - já jen, aby to laického čtenáře nemátlo a neprohlásil pak o svých kovových lampičkách II. třídy, že když jsou kovové, tak to udělat může ;)
Quote from: Jirka Š. on 15.04.2010, 13:27
Mě spíše zaráží to spojení I. třídy a kovové konstrukce. Tedy v případě I. třídy je to nesporně správně, ale pak to vypadá, jako by lampičky s kovovou konstrukcí nemohly být i II. třídy - já jen, aby to laického čtenáře nemátlo a neprohlásil pak o svých kovových lampičkách II. třídy, že když jsou kovové, tak to udělat může ;)
Toho zjednodušení jsem použil právě proto, že se pravděpodobně jedná o laický dotaz.
Přesná odpověď kol. Strycharského ale veškeré další debaty ukončuje. (jednicka)
Takže odpověď pro tazatele zní: Ne, nemůžete.