Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: David F on 19.04.2010, 21:05

Title: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: David F on 19.04.2010, 21:05
Není to přehnaný ,nestačilo  by tam k výpočtům pár razítek §8,§9.
Samozřejmě nemyslím stavby většího charakteru a LPS II,I.

#117#
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Jan Hájek on 20.04.2010, 09:57
Zkuste nejdřív určit, zda to není LPL I, nebo LPLII (výpočtem dle ČSN EN 62305-2) a pak změňte LPS na III nebo IV a pokud to vyjde, máte analýzu hotovou :-). Jediné co pak děláte je vyloučení LPL I nebo LPL II.

PS: Chtělo by to dotaz položit znovu a tak, aby bylo jasné na co se tazatel ptá, nebo by se tazatel mohl optat někoho (projektant, revizní technik, elektrikář) kdo tomu rozumí a dokáže odhadnout o co jde.
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Milan Illek on 20.04.2010, 10:12
A kdo by to měl řešit, kominík?
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: František Šohajda on 20.04.2010, 11:34
Quotevýpočtům pár razítek §8,§9.


Nevím co tím chtete říci??.../To je to samé, jako čím více proužků, tím více ADIDAS..? ;D/
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Pavel Horský on 20.04.2010, 12:51
Davide, nechápu stejně jako kolegové, o co vám vlastně jde. Nestačilo by pak, kdyby slepé střevo vyndal třeba automechanik a větší operace by pak dělal doktor?
Co kdyby jsme projektanty rovnou zrušili. Je to naprosto zbytečný obor. Kdejaký elektrikář ze statku ví a zná lépe celou problematiku elektroinstalací než nějaký projektant, který si vlastně jen hraje a pak za to chce nehorázné peníze.
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Radek Červený on 20.04.2010, 19:50
Vzhledem k tomu, s čím se setkávám v praxi a jaké jsou zažité návyky, tak to zbytečné není, osobně to považuji za nutnost.

Podívejme se na to jinak. Hromosvod by měl chránit nejenom váš majetek ( dům, jeho vybavení ) ale i zdraví Vaše a Vaší rodiny. Vyčísleno v hodnotě účetní majetek v řádu miliónů korun, o ceně zdraví diskutovat nelze. Při správně navrženém hromosvodu je pravděpodobná funkčnost této ochrany. Za tento návrh zaplatíte na rodinný domek řádově pár tisíc korun. Zdá se vám to zbytečné, drahé, nebo snad nelogické?

A to ten projekt zaplatíte pouze jednou, takovou pojistku domu platíte rok co rok. Není to také přehnané?   
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Jan Franěk on 20.04.2010, 20:46
Jednoduše musí. Po návštěvě nějakého kvalitního školení, pochopíte, že tato problematika je sice jednoduchá, ale cesta k výsledku je poměrně trnitá. Existuje mnoho proměnných a "různých drobností", které není záhodno opomenout. Osobně jsem po návštěvě druhého školení této problematiky, "objevil"  o:-) další námět na to, co se ještě doučit, abych mohl správně revidovat, montovat a později snad i projektovat tuto ochranu.  Neustále narážím na nové a nové věci.

Proto bez řádného pochopení této ochrany nelze správně navrhnout řešení, ale to pak u případného soudu nebude nikoho zajímat ani omlouvat.
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Kamil Zouhar on 20.04.2010, 21:10
Pokud se vám jedná o nutnost výpočtu analýzy rizik a zřízení ochrany před bleskem, tak Vyhláška 268/2009 § 36 píše toto:

§ 36
Ochrana před bleskem
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Pavel Horský on 21.04.2010, 07:26
To Zouhar: když to zkrátíme, tak přijde hromosvod na vše mimo stanu v obýváku  (dance)

Jen nevím proč píšete: pokud se vám jedná o nutnost výpočtu rizik.......
Já měl za to, že analíza rizik se musí dělat vždy. Bez toho nejste schopný zařadit objekt správně do LPL. Zařadíte-li objekt do nějaké třídy jen dle Vašeho pocitu, pak se v případné soudní při nemáte o co opřít a jste nahraný jak Baťa s dřevákama.
Title: Re: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
Post by: Jiří Buben on 24.04.2010, 10:29
Vše bylo řečeno. Pouze dodám odpověď. MUSÍ.