Aká má byť intenzita osvetlenia na vonkajších schodiskách. Ide o vstupné schodisko v hoteli ale s dĺžkou 7m a šírkou 6m v strede sú schody a po stranách šikminy na bezbarérový vstup.
#116#
1. Co říká projekt, 2. Odpověď najdete v ČSN EN 12464-1, 3.stačí použít vyhledávač a vše máte jako na dlani.
ČSN EN 12 464-1 platí pro osvětlení vnitřních pracovních prostorů. Existuje sice ČSN EN 12464-2 pro vnější pracovní prostory, ale je otázka, zda použitím této normy nevyjde osvětlení zbytečně vysoké.
Pokud se jedná o vnější schodiště k hotelu, které navazuje na veřejně přístupný chodník nebo obdobnou plochu, bylo by možná vhodnější použít ČSN EN 13 201-2 Osvětlení pozemních komunikací: Požadavky. Ta obsahuje např. třídy osvětlení S a A, které se vztahují na chodce a cyklisty pohybující se na ,,...ostatních částech pozemních komunikací, které leží odděleně nebo podél jízdního pásu, po komunikacích v obytných zónách, pěších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod."
Dále viz též ČSN EN 13 201-3 Výpočet, -4 Metody Měření a ČSN CEN/TR 13 201-1 Výběr tříd osvětlení.
Quote from: František Bernard on 21.04.2010, 07:18
1. Co říká projekt, 2. Odpověď najdete v ČSN EN 12464-1, 3.stačí použít vyhledávač a vše máte jako na dlani.
Ad.1 - keby to bolo v projekte tak sa nepýtam.
Ad.2 - 12 464-1 rieši vnútorné pracoviská ja sa pýtam na vonkajšie schodiská
Ad.3 - môj vyhľadávač odpoveď na toto nenašiel máte lepší?
Myslím si, že by se dalo postupovat dle již uvedené ČSN EN 12464-1 referenční číslo 5.3.1.1.2 (schodiště , eskalátory, pohyblivé chodníky), ale jen v případě že je vámi řešené schodiště řešeno s přechodovým pásmem na vnitřní schodiště budovy. V tomto případě je přímo vyžadováno, aby při těchto přechodech bylo zabráněno náhlým změnám osvětlení mezi vnitřním a vnějším prostorem ( 5.3.1.1.1).
Koukám, že je toto zrovna váš případ. Přechod z venkovního schodiště do vstupní haly. Pak jde o to, jestli v hotelu vstupujete na další schodiště, nebo do chodby ( 5.1.5.2.7).
Quote from: tomas chovanec on 21.04.2010, 13:41
Ad.1 - keby to bolo v projekte tak sa nepýtam.
To nebyla otázka, to bylo rýpnutí. Proč nebyl vypracován projekt? Pokud nepracujete podle projektu, dává vám to volnou ruku na vaše řešení. Tedy do okamžiku, než se dostaví revizní technik. Ale ten intenzitu osvětlení řešit nebude. To bude řešit až pracovník hygieny.
Vchádza sa do chodby.
No tak teraz je to komplet podľa STN 13-201 by to malo byť 10Lx. Podľa STN 12 464-2 50-100Lx a podľa STN 12 464-1 150Lx.
Asi by som zvolil 100Lx. To sú vonkajšie schodiská v petrochemických závodoch podľa STN 12 464-2 to by malo byť na schodisko v hoteli dosť.
Ďakujem všetkým
Hygienici budú postupovať pravdepodobne iba podľa legislatívy a tam normy nepatria. Osvetlenie pracovísk sa určuje podľa Vyhlášky MZ č. 541/2007 Z.z. a osvetlenie budov podľa Vyhlášky MZ č. 259/2008 Z.z. V prílohách sú určené požiadavky a minimálne hodnoty.
Ja by som sa isto priklonil k norme 13201-1 (situácia osvetlenia E1 alebo E2 a trieda osvetlenia S2 alebo S3) a z toho vychádza pre S2=10lx a S3=7,5lx. Túto normu už som trochu riešil, ale je to tam všelijako popísané. Ale myslím si, že ak je to schodište s prístreškom a po stranách bude tma, tak by bol isto problém to nasvietiť až na 100lx. V parku pod lampou máte tak 10lx (podla mojich výpočtov v programe Dialux).
Domnívám se, že existuje ještě nějaký předpis hygienických stanic nebo jak se to jmenuje.