Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?).
Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A?
#105#
Sice vám chybí v zadání pár infornací o kabelu mezi elektroměrovým rozvaděčem a jističovým rozvaděčem a o jističi 1F nebo 3f, ale jestli to dobře chápu, tak máte v elektroměrovém rozvaděči hlaví jistič xf/20A, od tud vám vede kabel do jističového rozvaděče, kde jsou osazeny jističe 10A a 16A, v tomto případě dejte před tyto jističe v JR hlavní vypínač ( to znamená bez charakteristiky), hodnoty 25A.
Obecně vždy o stupeň větší /pozor na zatížení přívod. kabelu/ a pokud to nelze, tak vypínač...
Ten hlavní 20A bude jistit i tento rozvaděč !
Ničím. Před jističe v podružném rozvaděči vřaďte jen hlavní vypínač, např. Moeller IS-40/3 (třízázový, proud do 40A).
Doplnění:
hlavní jistič je 3x20A
Vzdálenost hlavního a podružného rozvaděče je cca. 15m a přívod je CYKY 3x4mm2
Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2.
Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A.
Istený bude hlavným ističom 20A takže tam treba len hlavný vypínač napr od OEZ Minia APN 32A alebo aj iný výrobcovia. ;)
Quote from: Martin Seidl 1 on 30.04.2010, 21:25
Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2.
Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A.
Možná je připojen na stávající jistič jednofázově ::)
Záleží na průřezu přívodního vodiče, za dodržení selektivity jištění.
Quote from: Jiri Holanek on 23.04.2010, 09:42
Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?).
Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A?
#105#
Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.