Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Jiri Holanek on 23.04.2010, 09:42

Title: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Jiri Holanek on 23.04.2010, 09:42
Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?).
Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A?


#105#

Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Martin Seidl 1 on 24.04.2010, 09:10
Sice vám chybí v zadání pár infornací o kabelu mezi elektroměrovým rozvaděčem a jističovým rozvaděčem a o jističi 1F nebo 3f, ale jestli to dobře chápu, tak máte v elektroměrovém rozvaděči hlaví jistič xf/20A, od tud vám vede kabel do jističového rozvaděče, kde jsou osazeny jističe 10A a 16A, v tomto případě dejte před tyto jističe v JR hlavní vypínač ( to znamená bez charakteristiky), hodnoty 25A.
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: František Šohajda on 24.04.2010, 09:44
Obecně vždy o stupeň větší /pozor na zatížení přívod. kabelu/ a pokud to nelze, tak vypínač...
Ten hlavní 20A bude jistit i tento rozvaděč !
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Lukáš Malík on 25.04.2010, 16:22
Ničím. Před jističe v podružném rozvaděči vřaďte jen hlavní vypínač, např. Moeller IS-40/3 (třízázový, proud do 40A).
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Jiri Holanek on 29.04.2010, 14:52
Doplnění:
hlavní jistič je 3x20A
Vzdálenost hlavního a podružného rozvaděče je cca. 15m a přívod je CYKY 3x4mm2
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Martin Seidl 1 on 30.04.2010, 21:25
Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2.

Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A.
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Oliver Mička on 30.04.2010, 22:43
Istený bude hlavným ističom 20A takže tam treba len hlavný vypínač napr od OEZ  Minia  APN 32A alebo aj iný výrobcovia.   ;)
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Lukáš Malík on 01.05.2010, 12:16
Quote from: Martin Seidl 1 on 30.04.2010, 21:25
Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2.

Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A.


Možná je připojen na stávající jistič jednofázově  ::)
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Miloslav Dunda on 02.05.2010, 01:25
Záleží na průřezu přívodního vodiče, za dodržení selektivity jištění.
Title: Re: Čím jistit podružný rozvaděč?
Post by: Jaroslav Borovec on 16.10.2010, 18:40
Quote from: Jiri Holanek on 23.04.2010, 09:42
Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?).
Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A?


#105#



Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.