Potřebuji zavést elektřinu do zatím "neelektrifikované" místnosti (rozvody však jsou ve zdi) v klasickém venkovském domě, takže pouze s rozvody o vodičích L a PEN.
Zvolil jsem klasickou "3x prodlužku" a zapojil ji do věnečku z kterého je již dále zaveden proud do jedné zásuvky v sousední místnosti.
L vodič (H) s prodlužky jsem připojil k fázi na věnečku a N vodič (M) na PEN. Ochranný (ZŽ) jsem zatím nepřipojil (kontaktů se nedotýká, je izolován), do zásuvky zatím připojuji pouze zařízení s vidlicí (bez uzemnění). K mému překvapení na kolíkách prodlužky i doutnavka slabě indikuje fázi.
Učiním správně, když PE ochranný vodič "zemák" z prodlužky připojím do věnečmu na PEN, kde je již N vodič z prodlužky?
#105#
Na nezapojeném vodiči se indukuje nějaké napětí, není nic neobvyklého a není to ani znakem nějaké závady.
Je to celkem běžná věc, kterou vám potvrdí každý lehce zkušený elektrikář.
V uvedeném případě by měl být zelenožlutý vodič připojen na svorku PEN, potom by fázová zkoušečka už na Z/Ž vodiči neměla svítit.
Ovšem u starých instalací to může být všelijak, na barvy vodičů také není vždy spoleh, může nastat i dost nebezpečná situace (světelná krabice, vypínaný N, fáze přes spotřebič tř. I na kostře).
Každopádně je to práce pro zkušeného elektrikáře, což zřejmě nejste.
Připomínám to, co tady stále opakujeme, že práce na elektrických zařízeních mohou provádět pouze osoby s příslušným oprávněním.
Quote from: Crow G. on 28.04.2010, 00:52
Potřebuji zavést elektřinu do zatím "neelektrifikované" místnosti (rozvody však jsou ve zdi) v klasickém venkovském domě, takže pouze s rozvody o vodičích L a PEN.
Zvolil jsem klasickou "3x prodlužku" a zapojil ji do věnečku z kterého je již dále zaveden proud do jedné zásuvky v sousední místnosti.
L vodič (H) s prodlužky jsem připojil k fázi na věnečku a N vodič (M) na PEN. Ochranný (ZŽ) jsem zatím nepřipojil (kontaktů se nedotýká, je izolován), do zásuvky zatím připojuji pouze zařízení s vidlicí (bez uzemnění).
Tímto způsobem to nemůžete za žádných okolností udělat! Toto zapojení je životu nebezpečné. Pozvěte elektrikáře a nechte připojit přívod do místnosti standardním způsobem. Protože máte jen dvojvodičový rozvod bude to stejně pouze provizorium do doby, než rozvody upravíte podle současných požadavků.
Quote from: Crow G. on 28.04.2010, 00:52
K mému překvapení na kolíkách prodlužky i doutnavka slabě indikuje fázi.
Vodiče vedoucí v kabelu vedle sebe tvoří kondenzátor a ten jak známo střídavý proud vede, což stačí k tomu, aby fázová zkoušečka, která má mizivou vlastní spotřebu, na nezapojeném vodiči svítila. Odborník dokáže pomocí fázovky všelicos zjistit, ovšem vzhledem k určité nejednoznačnosti výsledků dále provede další zkoušky a měření pomocí vadasky nebo revizních měřících přístrojů, což je ale již mimo možnosti laika.
Quote from: Crow G. on 28.04.2010, 00:52
Učiním správně, když PE ochranný vodič "zemák" z prodlužky připojím do věnečmu na PEN, kde je již N vodič z prodlužky?
To je správné řešení, ovšem jen tehdy, pokud se provede kontrola, že se skutečně jedná o PEN a proměří se vnitřní odpor sítě revizním přístrojem.
Moje závěrečná rada je stejná jako u kolegy Hasaly: pozvěte zkušeného elektrikáře, nejlépe rev. technika.
Quote from: Václav 3 on 28.04.2010, 09:52
...
To je správné řešení, ovšem jen tehdy, pokud se provede kontrola, že se skutečně jedná o PEN a proměří se vnitřní odpor sítě revizním přístrojem.
Je to sice lepší, než řešení popsané v úvodu tazatelem, ale slovo
správné tu není na místě. I tak je to vysloveně provizorní bastl.
Děkuji za odpovědi. Počítal jsem s tím, že mám pozvat odboríka. Což mám také v úmyslu, protože na rozvodech je vidět, že byly rozváděny amatérsky.
Dál mám ještě dotaz mimo téma:
Jak se zdá, za hlavním jsitičem je připjeno čerpadlo - darling na všechny fáse (L1,L2,L3,PEN), fáse jsou pak rozbočeny do další pojistné skříně, kde jsou dále rozvedeny po domě. Je možné, že se při sepínání čerpadla mohou ničit přístroje připojené na jedntlivé fáse. Ani netuším, zda jsou všechny fáse L1-3 zatížené rovnoměrně (další důvod pozvání odborníka).
Pokud je motor v pořádku, neměl by ohrožovat další spotřebiče. Síť je dost tvrdá, ale i tak vám pravděpodobně může při rozběhu způsobovat zakolísání napětí. To by ale nemělo spotřebičům vadit. Každopádně z je dobré motor vybavit motorovým spouštěčem. Ten sice nechrání ostatní spotřebiče, ale může vám při výpadku fáze zachránit ten motor.